中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 水压试验


6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
6.2.2 水压强度试验的测试点应设在系统管道的最低点。对管道注水时,应将管道内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压10min,管道应无损伤、变形。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
6.2.3 水压严密性试验应在水压强度试验和管道冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压30min,应无泄漏。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
6.2.4 水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5 ℃时,水压试验应采取防冻措施。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:用温度计检查。
6.2.5 系统的埋地管道应在回填前单独或与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察和检查水压强度试验和水压严密性试验记录。

条文说明
6.2.1 本条参照美国ANSI/ NFPA13的相关条文,并结合现行国家规范的有关条文,规定了系统水压强度试验的压力值,以保证系统在实际灭火过程中能承受国家标准《固定消防炮灭火系统设计规范》 GB50338中规定的最大流量和最大工作压力。
6.2.2 本条规定了水压强度试验的测试点的位置,并要求在向管道注水时需将管道内的空气排净,缓慢升压,达到试验压力后,稳压10min,这些要求都是保证常规水压强度试验顺利进行的必要条件。试验后,管道应当没有损伤、变形。
6.2.3 本条规定水压严密性试验要在水压强度试验和管道冲洗合格后进行,这是合理的程序,应当采用。并要求在规定试验压力和时间的条件下,管系应当没有泄漏。
6.2.4 当环境温度低于5 ℃时,水压试验的试压效果不好。如果没有防冻措施,便有可能在试压过程中发生冰冻,就会发生因试验介质的体积膨胀而造成的爆管事故。
6.2.5 本条参照美国标准NFPA13的相关条文改写而成。系统的埋地管道,是系统的重要组成部分,其承压能力、严密性应当与系统的地上管道等同,而此项工作常被忽视或遗忘,因此需要明确规定。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

固定消防炮灭火系统施工与验收规范 GB50498-2009
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读