6.1 一般规定
6.1.1 入廊管线运行维护及安全管理对象应包括入廊管道、管件及随管线建设的支吊架、检测监测装置等。
6.1.2 应编制入廊管线的巡检和维护计划,入廊管线应定期巡检并及时维修、改造或更新;停止运行、封存、报废的管线应采取必要的安全防护措施。
6.1.3 综合管廊内有施工作业时应增加入廊管线巡检频次;遭遇洪涝、地震、火灾等事件后应及时进行入廊管线巡检,并增加巡检频次。
6.1.4 入廊管线作业时应对综合管廊本体、附属设施和其他相关入廊管线采取安全防护措施。
6.1.5 入廊管线应急处置时,应采取防止次生灾害产生的措施。
6.1.6 廊管线宜设置维护站点,并宜结合综合管廊监控中心或管理用房统筹设置。
6.1.7 入廊管线的防雷与接地装置性能应良好。
6.1.8 入廊管线运行维护及安全管理尚应符合各自管线入廊运行、维护及安全要求。
6.1.1 入廊管线支吊架是入廊管线运行的重要支撑构件,对支吊架的巡检、维修等维护管理工作是保障入廊管线安全稳定运行的重要工作之一。
6.1.4 入廊管线施工及维护作业时,受作业空间、工艺要求等影响,作业过程中易对舱内设施和同舱其他管线造成振动、碰撞等,因此对综合管廊本体、附属设施和其他相关入廊管线采取安全保护措施是十分必要的。
6.1.5 入廊管线在应急处置时,受作业空间、工艺要求等影响,处置过程中易对同舱其他管线造成振动、碰撞等引发其他管线泄漏、漏电等次生灾害,因此应急处置前应考虑次生灾害发生的可能,并采取措施防止次生灾害产生。
6.1.6 各类管线均需设置管网维护站点,为了便于未来管线的集约化维修与管理,实现可共享维护设备的资源综合利用,有利于事故应急处置时的统一调度指挥,及时、高效、优质地完成维修及抢修工作,本条建议各管线维护站点在条件具备时与综合管廊监控中心或管理用房统筹设置。
- 上一节:6 入廊管线
- 下一节:6.2 给水、再生水管道
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 运行管理
- 3.2 维护管理
- 3.3 安全管理
- 3.4 信息管理
- 4 管廊本体
- 4.1 一般规定
- 4.2 安全保护
- 4.3 管廊本体巡检
- 4.4 检测与监测
- 4.5 管廊本体维护
- 5 附属设施
- 5.1 一般规定
- 5.2 消防系统
- 5.3 通风系统
- 5.4 供电系统
- 5.5 照明系统
- 5.6 监控与报警系统
- 5.7 给水排水系统
- 5.8 标识系统
- 6 入廊管线
- 6.1 一般规定
- 6.2 给水、再生水管道
- 6.3 排水管道
- 6.4 天然气管道
- 6.5 热力管道
- 6.6 电力电缆
- 6.7 通信电缆
- 附录A 综合管廊监控与报警系统巡检主要内容
- 附录B 综合管廊监控与报警系统维护主要内容
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~