B.4 试验结果
B.3.12测试的浓度即为气体灭火剂的惰化浓度
图B.1 惰化设备
1——取样口;
2——气体入口;
3——7.9L实验容器;
4——点火器;
5——通风口;
6——真空表;
7——压力表;
8——测试罐。