5.2 活动式挡烟垂壁附加性能要求
5.2.1 运行控制装置
5.2.1.1 活动式挡烟垂壁驱动装置的性能应符合附录A的规定。
5.2.1.2 活动式挡烟垂壁控制器的性能应符合附录B的规定。
5.2.2 运行性能
按6.6.2的规定进行试验,活动式挡烟垂壁的运行性能应符合以下要求:
a)从初始安装位置自动运行至挡烟工作位置时,其运行速度不应小于0.07m/s,而且总运行时间不应大于60s;
b)应设置限位装置;当运行至挡烟工作位置的上、下限位时,应能自动停止。
5.2.3 运行控制方式
按6.6.3的规定进行试验,活动式挡烟垂壁的运行控制方式应符合以下要求:
a)应与相应的感烟火灾探测器联动,当探测器报警后,挡烟垂壁应能自动运行至挡烟工作位置;
b)接收到消防联动控制设备的控制信号后,挡烟垂壁应能自动运行至挡烟工作位置;
c)系统主电源断电时,活动式挡烟垂壁应能自动运行至挡烟工作位置,其运行性能应符合5.2.2的规定。
5.2.4 可靠性
按6.6.4的规定进行试验,活动式挡烟垂壁应能经受1000次循环启闭运行试验,试验结束后,挡烟垂壁应仍能正常工作,直径为(6±0.1)mm和截面尺寸(15±0.1)mm×(2±0.1)mm的探棒不能穿过挡烟部件。
5.2.5 抗风摆性能
按6.6.5的规定进行试验,活动式挡烟垂壁的表面垂直方向上承受(5±1)m/s风速作用时,其垂直偏角不应大于15°。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 4.1 分类与代号
- 4.2 规格
- 4.3 型号
- 5 要求
- 5.1 通用要求
- 5.2 活动式挡烟垂壁附加性能要求
- 6 试验方法
- 6.1 外观
- 6.2 材料
- 6.3 尺寸与极限偏差
- 6.4 漏烟量
- 6.5 耐高温性能
- 6.6 活动式挡烟垂壁的附加性能试验
- 7 检验规则
- 7.1 出厂检验
- 7.2 型式检验
- 8 标志、包装、运输和贮存
- 8.1 标志
- 8.2 包装、运输
- 8.3 贮存
- 附录A(规范性附录)活动式挡烟垂壁驱动装置
- A.1 范围
- A.2 型号编制原则
- A.3 要求
- A.4 试验方法
- A.5 检验规则
- 附录B(规范性附录)活动式挡烟垂壁控制器
- B.1 范围
- B.2 型号编制原则
- B.3 要求
- B.4 试验方法
- B.5 检验规则
-
笔记需登录后才能查看哦~