目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
A.4 试验方法
A.4.1 试验基本条件
A.4.1.1 未规定环境要求时,则各项试验应在环境温度为15℃~35℃,相对湿度为25%~70%的室内进行。
A.4.1.2 试验电源的电压和频率与额定值的偏差不超过±1%。
A.4.2 外观检查
在正常光线下,采用目测、手触摸及简单的辅助性工具相结合的方法进行检验。
A.4.3 基本性能试验
A.4.3.1 概述
A.4.3.1.1 将驱动装置安装到试验台并按产品说明书进行接线。
A.4.3.1.2 分别在行程为1.2m的试验台上做出上、下限位定位标记。
A.4.3.1.3 依据式(A.1)计算出驱动装置在额定输出扭矩(标称值)下所承受额定负载。
F——所承受额定负载,单位为牛顿(N);
T——驱动装置额定输出扭矩,单位为牛顿米(N•m);
R——所配卷筒的半径,单位为米(m)。
A.4.3.2 驱动运行性能
对驱动装置施加额定负载(如标准砝码,以下同),启动驱动装置,观察并记录驱动装置的运行情况,用分度值为0.01s的秒表测量驱动装置驱动额定负载从上限位运行到下限位的时间t,重复3次,取平均值,按式(A.2)计算下降速度是否符合要求。
υ——驱动装置负载的平均运行速度,单位为米每秒(m/s);
s——驱动装置负载的运行位移,单位为米(m);
t——驱动装置负载的运行时间,单位为秒(s)。
A.4.3.3 限位性能
对驱动装置施加额定负载,启、闭驱动装置,完成一个启、闭运行循环,重复运行10次,用分度值为1mm的钢卷尺测量运行到限位时的偏差,取最大值。
A.4.3.4 制动性能
驱动装置静止时,对驱动装置施加额定负载1.5倍的负载,静止24h后用分度值为1mm的钢卷尺测量运行到限位时的偏差。
A.4.4 电源适应性试验
调节调压器,使驱动装置的交流工作电压分别为额定电压的85%和110%,或者使驱动装置的直流工作电压为额定电压的85%,然后分别按A.4.3的规定进行基本性能试验。
A.4.5 噪声测试
将驱动装置放置在环境噪声不大于50dB的实验室内,接通电源启动驱动装置。待其运行正常后,用声级计测量驱动装置空载运行时的噪声。声级计距驱动装置垂直距离和水平距离为1.2m的上、下、左、右位置进行测量,取平均值。
A.4.6 机械寿命试验
按A.4.3.1的规定将驱动装置安装在试验台上,对驱动装置施加额定负载,启动驱动装置,以额定负载从上限位运行至下限位,而后再运行至上限位停止为一个启、闭循环试验,驱动装置每连续运行3个循环后停止一段时间,使电机温度冷却到与冷却介质温度之差在2℃以内。完成1000次启、闭循环试验后,驱动装置的零部件不应出现松动、损坏等现象,再按A.4.3的规定进行基本性能试验。
A.4.7 电气安全性能试验
A.4.7.1 绝缘电阻测试
A.4.7.1.1 试验设备
试验设备采用绝缘电阻测试仪,且满足下列要求的:
a)试验电压:500V;
b)测量范围:0MΩ~500MΩ;
c)准确度级别:10级。
A.4.7.1.2 试验步骤
把驱动装置分别在正常大气条件下和空气相对湿度为(93±3)%,空气温度20℃~30℃的潮湿大气条件下放置48h后,通过绝缘电阻测试仪,对驱动器有绝缘要求的外部带电端子与机壳之间施加500V的直流电压,待电阻值稳定时,读取绝缘电阻值。试验时,应保证接触点有可靠的接触,引线间的绝缘电阻足够大,以保证读数准确。
A.4.7.2 泄漏电流与电气强度
泄漏电流与电气强度依据GB 4706.1-2005中第16章的规定进行试验。
A.4.8 气候环境下的稳定性试验
A.4.8.1 高温试验
A.4.8.1.1 试验设备
试验设备应符合GB/T 2423.2的规定。
A.4.8.1.2 试验步骤
A.4.8.1.2.1 试验前,将驱动装置在正常大气条件下放置2h。
A.4.8.1.2.2 不接通驱动装置电源,将其放入高温试验箱中。调节高温试验箱,使其温度为(20±2)℃,保持30min后,以不大于1℃/min的升温速率使温度升高到(55±2)℃。
A.4.8.1.2.3 在(55±2)℃下,保持14h后,接通驱动装置电源,在此温度下继续保持2h。
A.4.8.1.2.4 将驱动装置从试验箱中取出,使其在正常大气条件下处于通电状态1h后,检查试样表面涂覆情况。
A.4.8.1.2.5 按A.4.3的规定进行基本性能试验。
A.4.8.2 低温试验
A.4.8.2.1 试验设备
试验设备应符合GB/T 2423.1的规定。
A.4.8.2.2 试验步骤
A.4.8.2.2.1 试验前,将驱动装置在正常大气条件下放置2h。
A.4.8.2.2.2 不接通驱动装置电源,将其放入低温试验箱中。调节低温试验箱,使其温度为(20±3)℃,保持30min后,以不大于1℃/min的降温速率使温度降低到(-25±3)℃。
A.4.8.2.2.3 在(-25±3)℃下,保持14h后,接通驱动装置电源,在此温度下继续保持2h。
A.4.8.2.2.4 以不大于1℃/min的升温速率升温至(20±3)℃,保持30min。
A.4.8.2.2.5 将驱动装置从试验箱中取出,使其在正常大气条件下处于通电状态1h后,检查试样表面涂覆情况。
A.4.8.2.2.6 按A.4.3的规定进行基本性能试验。
A.4.8.3 恒定湿热试验
A.4.8.3.1 试验设备
试验设备应符合GB/T 2423.3的规定。
A.4.8.3.2 试验步骤
A.4.8.3.2.1 试验前,将驱动装置在正常大气条件下放置2h。
A.4.8.3.2.2 接通驱动装置电源,将其放入恒定湿热试验箱中。调节试验箱使其温度为(40±2)℃,相对湿度为90%~95%(先调温度,当温度达到稳定后再加湿),连续保持96h。
A.4.8.3.2.3 将驱动装置从试验箱中取出,使其在正常大气条件下处于通电状态1h。如表面有凝露,可用室内空气吹干。检查试样表面涂覆情况。
A.4.8.3.2.4 按A.4.3的规定进行基本性能试验。
A.4.9 过载能力试验
按A.4.3.2和A.4.3.3规定的方法,将驱动装置施加的负载改变为额定负载的1.2倍,分别在额定电压下进行驱动运行性能和限位性能试验,观察并记录驱动装置的试验结果。
式中:F——所承受额定负载,单位为牛顿(N);
式中:υ——驱动装置负载的平均运行速度,单位为米每秒(m/s);
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 4.1 分类与代号
- 4.2 规格
- 4.3 型号
- 5 要求
- 5.1 通用要求
- 5.2 活动式挡烟垂壁附加性能要求
- 6 试验方法
- 6.1 外观
- 6.2 材料
- 6.3 尺寸与极限偏差
- 6.4 漏烟量
- 6.5 耐高温性能
- 6.6 活动式挡烟垂壁的附加性能试验
- 7 检验规则
- 7.1 出厂检验
- 7.2 型式检验
- 8 标志、包装、运输和贮存
- 8.1 标志
- 8.2 包装、运输
- 8.3 贮存
- 附录A(规范性附录)活动式挡烟垂壁驱动装置
- A.1 范围
- A.2 型号编制原则
- A.3 要求
- A.4 试验方法
- A.5 检验规则
- 附录B(规范性附录)活动式挡烟垂壁控制器
- B.1 范围
- B.2 型号编制原则
- B.3 要求
- B.4 试验方法
- B.5 检验规则
-
笔记需登录后才能查看哦~