目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
7.2 型式检验
7.2.1 挡烟垂壁型式检验项目为第5章规定的全部内容,挡烟垂壁的通用检验项目见表1,活动式挡烟垂壁的附加检验项目见表2。

7.2.2 有下列情况之一时应进行型式检验:
a)新产品投产或老产品转厂生产时;
b)正式生产后,产品的结构、材料、生产工艺等有较大改变,可能影响产品的性能时;
c)产品停产一年以上,恢复生产时;
d)发生重大质量事故时;
e)产品强制性准入制度有要求时;
f)质量监督机构依法提出型式检验要求时。
7.2.3 进行型式检验时,应从出厂检验合格的产品中随机抽取3件,抽样基数不应小于6件。样品检验程序见图2。
7.2.4 挡烟垂壁的型式检验结果合格判定准则为:
a)检验项目全部合格;
b)不存在A类不合格,存在的C类不合格项不大于2项。


- 上一节:7.1 出厂检验
- 下一节:8 标志、包装、运输和贮存
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 4.1 分类与代号
- 4.2 规格
- 4.3 型号
- 5 要求
- 5.1 通用要求
- 5.2 活动式挡烟垂壁附加性能要求
- 6 试验方法
- 6.1 外观
- 6.2 材料
- 6.3 尺寸与极限偏差
- 6.4 漏烟量
- 6.5 耐高温性能
- 6.6 活动式挡烟垂壁的附加性能试验
- 7 检验规则
- 7.1 出厂检验
- 7.2 型式检验
- 8 标志、包装、运输和贮存
- 8.1 标志
- 8.2 包装、运输
- 8.3 贮存
- 附录A(规范性附录)活动式挡烟垂壁驱动装置
- A.1 范围
- A.2 型号编制原则
- A.3 要求
- A.4 试验方法
- A.5 检验规则
- 附录B(规范性附录)活动式挡烟垂壁控制器
- B.1 范围
- B.2 型号编制原则
- B.3 要求
- B.4 试验方法
- B.5 检验规则
-
笔记需登录后才能查看哦~