目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
4.4 单项评定
4.4.1 消防供配电设施
单项检测合格判定应为:A=0,且B≤4,且C≤8为合格,否则为不合格。
4.4.2 火灾自动报警系统
单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格。
4.4.3 消防给水和消火栓系统
单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤6为合格,否则为不合格。
4.4.4 消防应急广播系统
单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格。
4.4.5 消防炮
单项检测启动功能与喷射功能全部内容检测合格,判定为系统检测合格,否则为不合格。
4.4.6 自动喷水灭火系统
单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤6为合格,否则为不合格。
4.4.7 水喷雾灭火系统
单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤6为合格,否则为不合格。
4.4.8 细水雾灭火系统
单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤6为合格,否则为不合格。
4.4.9 泡沫灭火系统
单项检测全部内容检测合格,判定为系统检测合格,否则为不合格。
4.4.10 气体灭火系统
单项检测合格判定应为全部检测子项为合格,否则为不合格。
4.4.11 干粉灭火系统
单项检测全部内容检测合格,判定为系统检测合格,否则为不合格。
4.4.12 灭火器
单项检测合格判定应为:A=0,且B≤1,且B+C≤4为合格,否则为不合格。
4.4.13 防排烟系统
单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤6为合格,否则为不合格。
4.4.14 消防应急照明和消防疏散指示标志
单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格。
单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格。
4.4.15 防火分隔设施
单项检测合格判定应为:A=0,且B≤4,且C≤8为合格,否则为不合格。
4.4.16 消防电梯
单项检测合格判定应为:A=0,且B≤4,且C≤8为合格,否则为不合格。
4.4.17 消防专用电话
单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格。
4.4.18 可燃气体探测报警系统
单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格。
4.4.19 电气火灾监控系统
单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 评定规则
- 4.1 一般原则
- 4.2 参数评定
- 4.3 子项评定
- 4.4 单项评定
- 4.5 综合评定
- 5 检测项目、要求及方法
- 5.1 一般要求
- 5.2 消防供配电设施
- 5.3 火灾自动报警系统
- 5.4 消防给水及消火栓系统
- 5.5 自动喷水灭火系统
- 5.6 雨淋报警阀组
- 5.7 细水雾灭火系统
- 5.8 固定消防炮灭火系统
- 5.9 泡沫液储罐
- 5.10 气体灭火系统
- 5.11 干粉灭火系统
- 5.12 防烟排烟系统
- 5.13 消防应急照明和疏散指示标志
- 5.14 消防应急广播系统
- 5.15 消防专用电话系统
- 5.16 防火分隔设施
- 5.17 消防电梯
- 5.18 可燃气体探测报警系统
- 5.19 电气火灾监控系统
- 5.20 消防设备电源监控系统功能
- 5.21 灭火器
-
笔记需登录后才能查看哦~