目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.20 消防设备电源监控系统功能
技术要求:
a)接通监控器的主电源,观察并记录监控器的工作状态;
b)断开监控器的主电源,观察并记录监控器在备用电源供电状态下的工作状态;
c)观察监控器显示所监控的电源的实时工作状态信息,观察并记录监控器的工作状态和传感器的输出参数、采集数值;
d)使监控器与传感器之间的连线断路,观察并记录监控器的工作状态;
e)使监控器与传感器之间的连线短路,观察并记录监控器的工作状态;
f)操作监控器自检机构,观察并记录监控器的工作状态;
g)检查使用说明书中描述的其他功能。
a)监控器:实际安装量;
b)传感器:抽检数量为20%,且数量不得少于20台,数量少于20台时全部检测。
b)传感器:抽检数量为20%,且数量不得少于20台,数量少于20台时全部检测。
检测方法:对照设计,操作、直观检查。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:5.19 电气火灾监控系统
- 下一节:5.21 灭火器
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 评定规则
- 4.1 一般原则
- 4.2 参数评定
- 4.3 子项评定
- 4.4 单项评定
- 4.5 综合评定
- 5 检测项目、要求及方法
- 5.1 一般要求
- 5.2 消防供配电设施
- 5.3 火灾自动报警系统
- 5.4 消防给水及消火栓系统
- 5.5 自动喷水灭火系统
- 5.6 雨淋报警阀组
- 5.7 细水雾灭火系统
- 5.8 固定消防炮灭火系统
- 5.9 泡沫液储罐
- 5.10 气体灭火系统
- 5.11 干粉灭火系统
- 5.12 防烟排烟系统
- 5.13 消防应急照明和疏散指示标志
- 5.14 消防应急广播系统
- 5.15 消防专用电话系统
- 5.16 防火分隔设施
- 5.17 消防电梯
- 5.18 可燃气体探测报警系统
- 5.19 电气火灾监控系统
- 5.20 消防设备电源监控系统功能
- 5.21 灭火器
-
笔记需登录后才能查看哦~