5.17 消防电梯


5.17.1 一般规定
    技术要求:设置位置、数量应符合设计要求。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:对照设计,直观检查。
5.17.2 迫降按钮
    技术要求:设置在首层的消防电梯迫降按钮,应具有易碎透明保护罩;触发迫降按钮后,能控制消防电梯下降至首层,此时其他楼层的控制按钮不能控制消防电梯停靠,只能在轿厢内控制。
    重要程度:A
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:对照设计,操作检查。
5.17.3 对讲电话
    技术要求:轿厢内的专用对讲电话通话应正常、音质清晰。
    重要程度:C
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:与控制室通话检查。
5.17.4 联动功能
    技术要求:联动控制的消防电梯,应能由消防控制设备手动和自动控制电梯回落至首层或电梯转换层,并能接收反馈信号。
    重要程度:A
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:具有联动功能的消防电梯,分别触发两个相关火灾探测器,查看电梯的动作情况和反馈信号。
5.17.5 运行时间
    技术要求:电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s。
    重要程度:C
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:系统设置在自动状态,电梯迫降完成后,进入轿厢,秒表计时从轿厢门关闭瞬间至到达顶层,轿厢门开启结束为止。
    检测器具:秒表。
5.17.6 排水设施
    技术要求:消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m³,排水泵的排水量不应小于10L/s。消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施。
    重要程度:C
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:对照设计、排水泵质量证明文件直观检查。