消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

5.12 防烟排烟系统


5.12.1 控制柜
    技术要求:应有注明系统名称和编号的标志;仪表、指示灯显示应正常,开关及控制按钮应灵活可靠;应有手动、自动切换功能且能可靠切换。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:对照设计,操作、直观检查。
5.12.2 风机
    技术要求:位置正确,安装牢固;风机的铭牌清晰,技术指标应符合设计要求。风机上应有注明系统名称和编号的清晰标志;传动皮带的防护罩、新风入口的防护网应完好;启动运转平稳,叶轮旋转方向正确,无异常振动与声响。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:对照设计,操作、观察检查。
5.12.3 送风口、排烟阀或排烟口
    技术要求:
    a)风口表面应平整,安装位置正确、安装牢固,有效面积符合设计要求;
    b)送风口、排烟阀或排烟口应能正常手动开启和复位,阀门关闭严密,动作信号应在消防控制室显示。
    重要程度:C
    抽检方法:各系统按30%抽查。
    检测方法:对照设计,操作、观察检查。
5.12.4 防火阀
    技术要求:
    a)下列位置的防火阀设置应符合设计要求;
        1)穿越防火分区处;
        2)穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;
        3)穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处;
        4)穿越防火分隔处的变形缝两侧;
        5)竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
    b)设置防火阀的规格型号应符合设计要求;
    c)进行手动关闭、复位试验,阀门动作应灵敏、可靠,关闭应严密。
    重要程度:B
    抽检方法:各系统按30%抽查。
    检测方法:对照设计,操作、直观检查。
5.12.5 挡烟垂壁、排烟窗
    技术要求:
    a)查看外窗开启方式,测量开启面积应符合设计要求;
    b)活动挡烟垂壁、自动排烟窗应能正常手动开启和复位,动作信号应在消防控制室显示。
    重要程度:B
    抽检方法:各系统按30%抽查。
    检测方法:对照设计,操作、直观检查。
    检测器具:卷尺。
5.12.6 风管
    技术要求:风管表面应平整、无损坏;接管合理,风管的连接以及风管与风机的连接,应无明显缺陷。
    重要程度:C
    抽检方法:各系统按30%抽查。
    检测方法:对照设计,直观检查。
5.12.7 支吊架
    技术要求:风管的支、吊架型式、位置及间距应符合要求。
    重要程度:C
    抽检方法:各系统按30%抽查。
    检测方法:对照设计,尺量、直观检查。
    检测器具:卷尺、激光测距仪。
5.12.8 系统功能
5.12.8.1 自然通风及自然排烟技术要求:
    a)防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室、合用前室可开启外窗的面积;
    b)内走道可开启外窗的面积;
    c)需要排烟的房间可开启外窗的面积:
    d)中庭可开启的顶窗和侧窗的面积;
    e)避难层(间)可开启外窗或百叶窗的面积。
    重要程度:A
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:对照设计,尺量、直观检查。
    检测器具:卷尺、激光测距仪。
5.12.8.2 联动功能
    技术要求:接到火灾报警信号后,根据设计模式,相应系统及部位的送风机启动、送风口开启,排烟风机启动、排烟阀或排烟口开启,自动排烟窗开启到符合要求的位置,活动挡烟垂壁下降到设计高度,有补风要求的补风机、补风口开启;各部件、设备动作状态信号在消防控制室显示。
    重要程度:A
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:对照设计,操作、观察检查。
5.12.8.3 机械防烟系统压差
    技术要求:前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应符合要求:封闭楼梯间、防烟楼梯间与走道间压差应符合设计要求;从走廊到前室再到楼梯间的余压值应依次呈递增分布。
    重要程度:A
    抽检方法:各系统全数检查。
    检测方法:在保护区域的顶层、中间层及最下层模拟火灾,打开送风口,联动启动加压送风机,当封闭楼梯间、防烟楼梯间、前室、合用前室、消防电梯前室及封闭避难层(间)门全闭时,测试该层的防烟楼梯间、前室、合用前室、消防电梯前室及封闭避难层(间)与走道间的压差。
    检测器具:数字微压计。
5.12.8.4 机械防烟系统门洞风速
    技术要求:按规范条件下开启疏散门,测试各门洞处的风速不应小于0.7m/s。
    重要程度:B
    抽检方法:各系统全数检查。
    检测方法:
    a)对于地上楼梯间,当机械加压送风系统负担层数小于15层时,同时打开模拟着火楼层及其上一层楼梯间的防火门;
    b)对于机械加压送风系统负担层数大于等于15层时,同时打开模拟着火楼层及其上、下一层楼梯间的防火门:
    c)对于地下楼梯间,同时打开模拟着火楼层楼梯间的防火门;
    d)在开启的门洞处模拟划分3等分区块,分别测试每个区块中间位置的风速后取平均值。
    检测器具:数字风速计。
5.12.8.5 机械排烟系统排烟量
    技术要求:内走道排烟量;需要排烟的房间排烟量;中庭的排烟量;地下车库的排烟量应符合设计要求。
    重要程度:A
    抽检方法:按设计在每个系统中选择顶层、中间层及最下层防烟分区全数检查。
    检测方法:
    a)查阅设计文件,明确各系统顶层、中间层及最下层防烟分区的面积、设计排烟量及相应防烟分区内的排烟风口位置和数量;
    b)分别测量待测防烟分区内全部排烟风口的排烟量,按下面的方法检测风口排烟量:
        1)测量排烟风口的风速:
        ——小截面风口(风口面积小于0.3㎡),可采用5个测点:
        ——当风口面积大于0.3㎡时,对于矩形风口,按风口断面的大小划分成若干个面积相等的矩形,测点布置在每个小矩形的中心,小矩形每边的长度为200mm左右;对于条形风口,在高度方向上至少安排两个测点,沿其长度方向上可取(4~6)个测点;对于圆形风罩,并至少取5个测点,测点间距200mm;
        ——若风口气流偏斜时,可临时安装一截长度为(0.5~1.0)m,断面尺寸与风口相同的短管进行测定。
        2)按下列公式计算排烟风口的平均风速:
Vp=(V1+V2+V3+……Vn)/n……(1)
        式中:
        Vp——风口平均风速,单位为米/秒(m/s);
        V1+V2+V3+……Vn——各测点风速,单位为米/秒(m/s);
         n——测点总数。
        3)按下列公式计算排烟量:
L=3600Vρ·F……(2)
        式中:
        L——排烟量,单位为立方米每小时(m³/h);
        Vp——排烟口平均风速,单位为米每秒(m/s);
        F——排烟口的有效面积,单位为平方米(㎡)。
        4)将待测防烟分区内的全部排烟风口风量相加或按公式(2)计算待测防烟分区单位面积的排烟量,与设计参数相比较。
    检测器具:数字风速仪、卷尺、激光测距仪。

查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

【已废止】北京建筑消防设施检测评定规程 DB11/1354-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载