目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
3.5 泡沫液储罐
3.5.1 盛装泡沫液的储罐应采用耐腐蚀材料制作,且与泡沫液直接接触的内壁或衬里不应对泡沫液的性能产生不利影响。
3.5.2 常压泡沫液储罐应符合下列规定:
1 储罐内应留有泡沫液热膨胀空间和泡沫液沉降损失部分所占空间;
2 储罐出液口的设置应保障泡沫液泵进口为正压,且出液口不应高于泡沫液储罐最低液面0.5m;
3 储罐泡沫液管道吸液口应朝下,并应设置在沉降层之上,且当采用蛋白类泡沫液时,吸液口距泡沫液储罐底面不应小于0.15m;
4 储罐宜设计成锥形或拱形顶,且上部应设呼吸阀或用弯管通向大气;
5 储罐上应设出液口、液位计、进料孔、排渣孔、人孔、取样口。
3.5.3 囊式压力比例混合装置的储罐上应标明泡沫液剩余量。
3.5.1 泡沫液中含有无机盐、碳氢与氟碳表面活性剂及有机溶剂,长期储存对碳钢等金属有腐蚀作用,对许多非金属材料也有溶解、溶胀和渗透作用。另一方面,某些材料或防腐涂层对泡沫液的性能有不利影响,尤其是碳钢对水成膜泡沫液的性能影响最大。所以,在选择泡沫液储罐内壁的材质或防腐涂层时,应特别注意是否与所选泡沫液相适宜。目前,囊式压力比例混合装置有泡沫液储存在囊外的情况,本条所提盛装泡沫液的储罐意在涵盖此类情况。不锈钢、聚四氟乙烯等材料可满足储存各类泡沫液的要求。
3.5.2 本条主要对常压泡沫液储罐提出了相关要求。
1 泡沫液会随着温度的升高而发生膨胀,尤其是蛋白类泡沫液长期储存会有部分沉降物积存在罐底部。因此,规定泡沫液储罐要留出上述储存空间。蛋白类泡沫液沉降物的体积按泡沫液储量(体积)的5%计算为宜;
2 保障泡沫液泵进口为正压,有利于泡沫液泵顺利抽吸泡沫液;出液口不高于泡沫液储罐最低液面0.5m是为了减少吸液口和出液口之间的垂直距离;
3 泡沫液管道吸液口朝下,设置在沉降层之上,可以避免沉降物等阻塞吸液口,吸液口可以做成斜口形,也可做成喇叭口形;另外由于蛋白类泡沫液沉降物较多,因此采用该类泡沫液时要求吸液口距泡沫液储罐底面不小于0.15m;
4 储罐设计成锥形或拱形顶,主要是为了减少泡沫液与空气的接触面积,以延缓泡沫液在储存中变质;
5本款规定的附件是泡沫液储罐应该具备的最基本附件。
3.5.3 泡沫液剩余量是指泡沫液储罐中无法使用的部分。
3.5.3 泡沫液剩余量是指泡沫液储罐中无法使用的部分。
查找
上节
下节
收藏
笔记
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:3.4 泡沫比例混合器(装置)
- 下一节:3.6 泡沫产生装置
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 泡沫液和系统组件
- 3.1 一般规定
- 3.2 泡沫液的选择和储存
- 3.3 泡沫消防水泵与泡沫液泵
- 3.4 泡沫比例混合器(装置)
- 3.5 泡沫液储罐
- 3.6 泡沫产生装置
- 3.7 控制阀门和管道
- 4 低倍数泡沫灭火系统
- 4.1 一般规定
- 4.2 固定顶储罐
- 4.3 外浮顶储罐
- 4.4 内浮顶储罐
- 4.5 其他场所
- 5 中倍数与高倍数泡沫灭火系统
- 5.1 一般规定
- 5.2 全淹没系统
- 5.3 局部应用系统
- 5.4 移动式系统
- 6 泡沫-水喷淋系统与泡沫喷雾系统
- 6.1 一般规定
- 6.2 泡沫-水雨淋系统
- 6.3 闭式泡沫-水喷淋系统
- 6.4 泡沫喷雾系统
- 7 泡沫消防泵站及供水
- 7.1 泡沫消防泵站与泡沫站
- 7.2 系统供水
- 8 水力计算
- 8.1 系统的设计流量
- 8.2 管道水力计算
- 8.3 减压措施
- 9 施工
- 9.1 一般规定
- 9.2 进场检验
- 9.3 安装
- 9.4 调试
- 10 验收
- 11 维护管理
- 附录A 泡沫灭火系统工程划分
- 附录B 泡沫灭火系统施工、验收记录
- 附录C 发泡倍数的测量方法
- 附录D 泡沫灭火系统维护管理记录
- 本标准用词说明
- 引用标注名录
-
笔记需登录后才能查看哦~