消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

附录C 发泡倍数的测量方法


C.0.1 测量设备:
    1 台秤1台(或电子秤):量程50kg ,精度20g。
    2 泡沫产生装置:
        1)PQ4或PQ8型泡沫枪1支。
        2)中倍数泡沫枪(手提式中倍数泡沫产生器)1 支。
   3 量桶1个:容积大于或等于 20L(dm³ )。
   4 刮板1个(由量筒尺寸确定)。
C. 0.2 测量步骤:
    1 用台秤测空桶的重量 W1(kg )。
    2 将量桶注满水后称得重量 W2 (kg) 。
    3 计算量桶的容积 V=W2-W1。
    注:水的密度按1考虑,即1kg/dm³ ;1dm³ =1L。
    4 从泡沫混合液管道上的泡沫消火栓接出水带和PQ4或PQ8型或中倍数泡沫枪,系统喷泡沫试验时打开泡沫消火栓,待泡沫枪的进口压力达到额定值,喷出泡沫10s后,用量桶接满立即用刮板刮平,擦干外壁,此时称得重量为 W(kg) 有条件时宜从低、中倍数泡沫产生器处接取泡沫)。
    5 液下喷射泡沫,从高背压泡沫产生器出口侧的泡沫取样口处,用量桶接满泡沫后,用刮板刮平,擦干外壁,称得重量为W(kg )。
    6 泡沫-水喷淋系统可从最不利防护区的最不利点喷头处接取泡沫;固定式泡沫炮可从最不利点处的泡沫炮接取泡沫,操作方法按本条第4款执行。
C.0.3 计算公式:
发泡倍数计算公式
    式中: N——发泡倍数;
               W1一一空桶的重量(kg);
               W一一接满泡沫后量桶的重量( kg);
               V一一量桶的容积L或dm³);
                 p一一泡沫混合液的密度,按1kg/L或1kg/dm³。
C 0.4 重复一次测量,取两次测量的平均值作为测量结果。
C.0.5 测量结果应符合下列规定:
    1 低倍数泡沫混合液的发泡倍数宜大于或等于5,对于液下喷射泡沫灭火系统的发泡倍数不应小于2,且不应大于4。
    2 中倍数泡沫混合液的发泡倍数宜大于或等于20。
    注:高倍数泡沫灭火系统测量泡沫供给速率,不应小于设计要求的最小供给速率。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

泡沫灭火系统技术标准 GB50151-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载