8.3 减压措施


8.3.1 减压孔板应符合下列规定:
    1 应设在直径不小于50mm的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍;
    2 孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm;
    3 应采用不锈钢板材制作。
8.3.2 节流管应符合下列规定:
    1 直径宜按上游管段直径的1/2确定;
    2 长度不宜小于1m;
    3 节流管内泡沫混合液或水的平均流速不应大于20m/s。
8.3.3 减压孔板的水头损失应按下式计算:
减压孔板的水头损失计算公式
    式中: Hk——减压孔板的水头损失 (10-2MPa);
                Vk——减压孔板后管道内泡沫混合液或水的平均流速(m/s);
                  ξ一一减压孔板的局部阻力系数。
8.3.4 节流管的水头损失应按下式计算:
节流管的水头损失j计算公式
    式中: Hg一一节流管的水头损失(10-2MPa);
                  ζ一一节流管中渐缩管与渐扩管的局部阻力系数之和,取值为0.7;
                Vg一一节流管内泡沫混合液或水的平均流速(m/s);
                dg一一节流管的计算内径(m);
                  L一一节流管的长度(m)。
8.3.5 减压阀应符合下列规定:
    1 应设置在报警阀组入口前;
    2 入口前应设置过滤器;
    3 当连接两个及两个以上报警阀组时,应设置备用减压阀;
    4 垂直安装的减压阀,水流方向宜向下。
条文说明
    本节主要参照现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084制订。泡沫-水喷淋系统的流动介质和结构形式与自动喷水灭火系统基本相同。因此,其减压措施采用现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的相关规定。
    对于减压孔板的局部阻力系数,现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084规定的计算公式见式(6)。
减压孔板的局部阻力系数,计算公式
    式中:ξ一一减压孔板的局部阻力系数,见表 8;
             dk一一减压孔板的孔口直径(m);
             d一一管道的计算内径(m)。
表8 减压孔板的局部阻力系数ξ