2.1 术语
2.1.1 自动跟踪定位射流灭火系统 auto tracking and targe-ting jet suppression system
以水为射流介质,利用探测装置对初期灾进行自动探测、跟踪、定位,并运用自动控制方式来实现射流灭火的固定灭火系统,包括灭火装置、探测装置、控制装置、水流指示器、模拟末端试水装置以及管网、供水设施等主要组件。
以水为射流介质,利用探测装置对初期灾进行自动探测、跟踪、定位,并运用自动控制方式来实现射流灭火的固定灭火系统,包括灭火装置、探测装置、控制装置、水流指示器、模拟末端试水装置以及管网、供水设施等主要组件。
自动跟踪定位射流灭类系统可分为自动消防炮灭火系统、喷射型自动射流灭火系统和喷洒型自动射流灭火系统
2.1.2 自动消防炮灭火系统 automatic fire monitor system
灭火装置的流量大于16L/s的自动跟踪定位射流灭火系统。
灭火装置的流量大于16L/s的自动跟踪定位射流灭火系统。
2.1.3 喷射型自动射流灭火系统 eject type automatic jet system
灭火装置的流量不大于16L/s且不小于5L/s、射流方式为喷射型的自动跟踪定位射流灭火系统。
灭火装置的流量不大于16L/s且不小于5L/s、射流方式为喷射型的自动跟踪定位射流灭火系统。
2.1.4 喷洒型自动射流灭火系统 spray type automatic jet system
灭火装置的流量不大于16L/s且不小于5L/s、射流方式为喷洒型的自动跟踪定位射流灭火系统。
灭火装置的流量不大于16L/s且不小于5L/s、射流方式为喷洒型的自动跟踪定位射流灭火系统。
2.1.5 灭火装置 fire extinguishing device
以射流方式喷射水介质进行灭火的设备,包括自动消防炮、喷射型自动射流灭火装置、喷洒型自动射流灭火装置。
以射流方式喷射水介质进行灭火的设备,包括自动消防炮、喷射型自动射流灭火装置、喷洒型自动射流灭火装置。
2.1.6 探测装置 fire detecting device
具有自动探测、定位火源,并向控制装置传送火源信号等功能的设备。
具有自动探测、定位火源,并向控制装置传送火源信号等功能的设备。
2.1.7 控制装置 control device
系统的控制和信息处理组件,具有接收并及时处理火灾探测信号,发出控制和报警信息,驱动灭火装置定点灭火,接收反馈信号,同时完成相应的显示、记录,并向火灾报警控制器或消防联动控制器传送信号等功能的装置。
2.1.8 自动控制 automatic control
在自动状态下,系统自动完成火灾探测、报警,并启动灭火装置实施灭火的一种控制方式。
在自动状态下,系统自动完成火灾探测、报警,并启动灭火装置实施灭火的一种控制方式。
2.1.9 消防控制室手动控制 manual control in fire control room
值班人员通过设置在消防控制室的系统控制主机操作面板,手动启动消防水泵,打开控制阀门,调整灭火装置瞄准火源实施灭火的一种控制方式。
值班人员通过设置在消防控制室的系统控制主机操作面板,手动启动消防水泵,打开控制阀门,调整灭火装置瞄准火源实施灭火的一种控制方式。
2.1.10 现场手动控制 manual control on sire
现场人员发现火灾后,通过现场控制箱,手动启动消防水泵、打开控制阀门,调整灭火装置瞄准火源实施灭火的一种控制方式。
现场人员发现火灾后,通过现场控制箱,手动启动消防水泵、打开控制阀门,调整灭火装置瞄准火源实施灭火的一种控制方式。
条文说明
2.1.1~2.1.4 自动跟踪定位射流灭火系统按灭火装置流量大小及射流方式,分为自动消防炮灭火系统、喷射型自动射流灭火系统和喷洒型自动射流灭火系统三种系统。
现行国家标准《自动跟踪定位射流灭火系统》GB25204中定义的定位时间、射流半径、最大保护半径等术语适用于本标准,本标准不再做重复定义。
2.1.6 自动跟踪定位射流灭火系统的探测装置可选用多种火灾探测器,如感温、光敏、图像、复合式等火灾探测器作为探测装置的主要构成部件。目前国内多个自动跟踪定位射流灭火系统厂家的产品,选用的火灾探测器主要类型为图像型和光敏型。探测装置探测到火源后,再利用图像中心点匹配法或多级扫描辐射最高强度阈值判定法,进行火源的跟踪定位。
2.1.7 系统从探测到火灾后至实施定点灭火过程中涉及信息处理和过程控制的组件都归为控制装置。控制装置包括控制主机(远程控制盘、视频信息存储器、显示器、主机电源、UPS电源、警报装置、打印机),信号处理器(火灾信号处理单元、驱动信号处理单元、反馈信号处理单元、解码器),现场控制箱,消防水泵控制柜等。
查找
上节
下节
收藏
笔记
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 3.1 适用场所
- 3.2 系统选型
- 4 设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 设计参数
- 4.3 系统组件
- 4.4 管道与阀门
- 4.5 供水
- 4.6 水力计算
- 4.7 电气
- 4.8 操作与控制
- 5 施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 进场检验
- 5.3 施工与安装
- 5.4 试压和冲洗
- 5.5 调试
- 6 验收
- 7 维护管理
- 附录A 当量长度表
- 附录B 自动跟踪定位射流灭火系统分部工程、子分部工程、分项工程划分
- 附录C 施工现场质量管理检查记录
- 附录D 自动跟踪定位射流灭火系统施工过程质量检查记录
- 附录E 自动跟踪定位射流灭火系统 工程质量控制资料检查记录
- 附录F 自动跟踪定位射流灭火系统工程验收记录
- 附录G 自动跟踪定位射流灭火系统维护管理工作检查项目
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~