消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

4.1 一般规定


4.1.1 自动跟踪定位射流灭火系统应由灭火装置、探测装置、控制装置、水流指示器、模拟末端试水装置等组件,以及管道与阀门、供水设施等组成。
4.1.2 灭火装置的布置应根据设置场所的净空高度、平面布局等建筑条件合理确定。
4.1.3 自动跟踪定位射流灭火系统的供水管路设计应符合下列规定:
    1 自动控制阀前应采用湿式管路;
    2 在可能发生冰冻的场所,应采取防冻措施;
    3 自动控制阀后的干式管路长度不宜大于30m。

条文说明
4.1.1 本条规定了自动跟踪定位射流灭火系统的组成,通常有灭火装置、探测装置、控制装置、水流指示器、模拟末端试水装置等组件,以及管道和阀门、供水设施等。
    自动跟踪定位射流灭火系统的基本组成示意图如图1、图2所示。
图1 自动消防炮灭火系统/喷射型自动射流灭火系统基本组成示意图
图2 喷洒型自动射流灭火系统基本组成示意
4.1.3 本条规定了自动跟踪定位射流灭火系统供水管路的设计要求。
    1 本款明确要求自动控制阀前的供水管路应采用湿式管路,以减少管路充水时间,系统及时灭火。
    2 在寒冷季节,为避免管内的水结冰,应采取防冻措施。
    3 若自动控制阀至灭火装置这一段管路采取保护措施有难度时,允许这一段管路长度适当延长,但长度不宜大于30m,且应保证系统的启动时间要求。
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 GB51427-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载