消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

4.4 管道与阀门


4.4.1 自动消防炮灭火系统和喷射型自动射流灭火系统每台灭火装置、喷洒型自动射流灭火系统每组灭火装置之前的供水管路应布置成环状管网。环状管网的管道管径应按对应的设计流量确定。
4.4.2 系统的环状供水管网上应设置具有信号反馈的检修阀。检修阀的设置应确保在管路检修时,受影响的供水支管不大于5根。
4.4.3 每台自动消防炮或喷射型自动射流灭火装置、每组喷洒型自动射流灭火装置的供水支管上应设置自动控制阀和具有信号反馈的手动控制阀,自动控制阀应设置在靠近灭火装置进口的部位。
4.4.4 信号阀、自动控制阀的启、闭信号应传至消防控制室。
4.4.5 室内、室外架空管道宜采用热浸锌镀锌钢管等金属管材。架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰、卡压等方式,不宜采用焊接连接。
4.4.6 埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材。埋地金属管道应采取可靠的防腐措施。
4.4.7 阀门应密封可靠,并应有明显的启、闭标志。
4.4.8 在系统供水管道上应设泄水阀或泄水口,并应在可能滞留空气的管段顶端设自动排气阀。
4.4.9 水平安装的管道宜有不小于1%的坡度,并应坡向泄水阀。
4.4.10 当管道穿越建筑变形缝时,应采取吸收变形的补偿措施。
4.4.11 当管道穿越承重墙时,应设金属套管;当穿越地下室外墙时,还应采取防水措施。

条文说明
4.4.1 本条规定为了保证自动跟踪定位射流灭火系统的供水可靠性。
4.4.2 环状供水管网要求设置检修阀主要是考虑到供水管路的检修需求。供水支管指从环状供水管路上接至每台或每组灭火装置的供水管道。
4.4.3 自动消防炮和喷射型自动射流灭火装置的出流控制需要做到每一台,喷洒型自动射流灭火装置的出流控制需要做到每个单元组,每个单元组可能有1台或多台灭火装置,但不宜大于4台。为了便于对自动控制阀或灭火装置进行检修,同时要求在自动控制阀前安装一个具有信号反馈的手动控制阀。
4.4.5 对于室内外架空消防给水管道,应选用耐腐蚀、有一定耐火性能且安装连接方便可靠的管材,推荐采用热浸镀锌钢管。本条同时规定了室内外架空管道的连接方式,包括沟槽连接、螺纹连接、法兰连接和卡压连接等,这四种连接方式在施工时都不需动用明火,不会因此产生施工火灾。
4.4.6 对于埋地管道采用的管材,应具有耐腐蚀和承受相应地面载荷的能力,可采用球墨铸铁管、钢丝网骨架复合塑料管和经可靠防腐处理的钢管等。
4.4.7 阀门应有明显的启、闭标志,否则一旦失火,灭火人员由于心情紧张,容易发生误操作。
4.4.9 本条规定的目的是为了保证管路在充水时易于排气,在维修时易于排尽管内积水。
4.4.11 管道穿越承重墙时设金属套管,是为了保护承重墙及便于管道维修或更换;管道穿越地下室外墙时的防水措施可取设置防水套管的方式。
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 GB51427-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载