消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

4.5 供水


4.5.1 消防水源、消防水泵、消防水泵房、消防水泵接合器的设计应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的有关规定。
4.5.2 自动消防炮灭火系统应设置独立的消防水泵和供水管网,喷射型自动射流灭火系统和喷洒型自动射流灭火系统宜设置独立的消防水泵和供水管网。
4.5.3 当喷射型自动射流灭火系统或喷洒型自动射流灭火系统与自动喷水灭火系统共用消防水泵及供水管网时,应符合下列规定:
    1 两个系统同时工作时,系统设计水量、水压及一次灭火用水量应满足两个系统同时使用的要求;
    2 两个系统不同时工作时,系统设计水量、水压及一次灭火用水量应满足较大一个系统使用的要求;
    3 两个系统应能正常运行,互不影响。
4.5.4 消防水泵应按一用一备或两用一备的比例设置备用泵。备用泵的工作能力不应小于其中工作能力最大的一台工作泵。
4.5.5 按二级负荷供电的建筑,宜采用柴油机泵作为备用泵。
4.5.6 消防水泵和稳压泵应采用自灌式吸水方式。
4.5.7 每台消防水泵宜设独立的吸水管从消防水池吸水。当每台消防水泵单独从消防水池吸水有困难时,可采取单独从吸水总管上吸水。吸水总管伸入消防水池的引水管不应少于2根,当其中1根关闭时,其余的引水管应能通过全部的用水量。
4.5.8 每组消防水泵应有不少于2根出水管与系统供水管道连接。当其中1根出水管关闭时,其余的出水管应能通过系统的全部用水量。
4.5.9 消防水泵吸水管上应设置过滤器、真空压力表和控制阀。
4.5.10 消防水泵出水管应设止回阀、控制阀、压力表和公称直径不小于65mm的试水阀。压力表量程应为消防水泵额定工作压力的2倍~2.5倍。当消防水泵的最大出口压力大于1.0MPa时,消防水泵出水管上应采取防止系统超压的措施。消防水泵出水管上还应设置流量和压力检测装置。
4.5.11 消防水泵吸水管和出水管上设置的控制阀应采用明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀。
4.5.12 消防水泵房内的电气设备应采取有效的防水、防潮和防腐蚀等措施。
4.5.13 消防水泵房应根据具体情况设计相应的采暖、通风和排水设施。
4.5.14 柴油机消防水泵房应设置进气和排气的通风装置,室内环境应符合柴油机的使用要求。
4.5.15 采用临时高压给水系统的自动跟踪定位射流灭火系统,宜设高位消防水箱。自动跟踪定位射流灭火系统可与消火栓系统或自动喷水灭火系统合用高位消防水箱。
4.5.16 高位消防水箱的设置高度应高于其所服务的灭火装置,且最低有效水位高度应满足最不利点灭火装置的工作压力,其有效储水量应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的有关规定。
4.5.17 当无法按照本标准第4.5.16条要求设置高位消防水箱时,系统应设气压稳压装置。气压稳压装置的设置应符合下列规定:
    1 供水压力应保证系统最不利点灭火装置的设计工作压力;
    2 稳压泵流量宜为1L/s~5L/s,并小于一个最小流量灭火装置工作时的流量;
    3 稳压泵应设备用泵;
    4 气压稳压装置的气压罐宜采用隔膜式气压罐,其调节水容积应根据稳压泵启动次数不大于15次/h计算确定,且不宜小于150L。
4.5.18 高位消防水箱的进水管、出水管、溢流管、通风管、放空管、阀门及就地水位显示装置等的设计应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的有关规定。
4.5.19 系统应设消防水泵接合器,其数量应根据系统的设计流量计算确定,每个消防水泵接合器的流量宜按10L/s~15L/s计算。
4.5.20 消防水泵接合器应设置在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段,距室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15m~40m。

条文说明
4.5.2 自动消防炮灭火系统的保护场所通常比较重要,并且由于消防炮的工作压力较高,相比其他水灭火系统的设计供水压力通常也更高,因此对于自动消防炮灭火系统要求应设置独立的消防水泵和供水管网。
4.5.3 在有条件的情况下,喷射型自动射流灭火系统和喷洒型自动射流灭火系统的消防水泵和供水管网应尽可能单独设置。如果受到客观条件限制,自动跟踪定位射流灭火系统需要与自动喷水灭火系统合并设置消防供水时,两个系统可以合用消防水泵和部分供水管道,但其供水管道应在自动喷水灭火系统的报警阀前分开。
4.5.4 自动跟踪定位射流灭火系统的消防水泵按一用一备或两用一备的要求设置备用泵,较为合理且便于管理。当某一台消防水泵出现故障时,为了保证系统正常供水,且供水能力不低于设计值,故对备用泵供水能力提出要求。
4.5.5 可靠的动力保障,是保证可靠供水的重要措施。因此提出了按二级负荷供电的建筑,宜采用柴油机泵作为备用泵的规定。
4.5.6 要求消防水泵、稳压泵应采用自灌式吸水方式,是为了使水泵启动供水更为迅速、可靠。
4.5.9 为防止杂质堵塞消防水泵,要求在消防水泵吸水管上设过滤器。在消防水泵吸水管上设置真空压力表是用来指示水泵的进口压力,因水泵进口压力可能为负压,也可能为正压,故要求设置真空压力表。水泵吸水管上设置的控制阀,通常可采用手动闸阀,是为了便于设备检修。
4.5.10 在消防水泵出口管上应设有压力表用来指示系统供水压力,压力表表盘上的压力显示应有足够的量程;考虑到系统调试、测试的需要,要求在消防水泵出口管上设置试水阀以及流量和压力检测装置,必要时还应设置泄压阀,以保证供水管网安全。
4.5.12 要求消防水泵房内安装的电气设备应采取有效的防水、防潮和防腐蚀等措施,是为了防止水和水汽对电气设备造成腐蚀、破坏,避免因电气设备发生故障而影响消防水泵动力设备、控制装置的正常使用。
4.5.15 本条规定了采用临时高压给水系统的自动跟踪定位射流灭火系统,宜设置高位消防水箱,以提高系统供水的可靠性。本条提出自动跟踪定位射流灭火系统可与消火栓系统或自动喷水灭火系统共用高位消防水箱,是为了有效利用消防供水设施,节约工程造价。
4.5.16 本条规定了高位水箱的供水压力应达到本系统最不利点灭火装置的设计工作压力,以便系统启动后能够及时出水灭火。
4.5.17 当无法按规定要求设置高位消防水箱时,应设置气压稳压装置。
    1 要求气压稳压装置的供水压力应保证系统最不利点灭火装置的设计工作压力,是为了满足对管路稳压压力的设计要求。
    2 稳压泵流量推荐为1L/s~5L/s,并小于一个最小流量灭火装置工作时的流量,这是考虑管网的渗漏流量因素,但稳压泵的流量也不能过大,应该满足在发生火灾后及时启动消防水泵进行供水灭火。
    3 设置稳压泵备用泵,是为了提高设备的可靠性。
    4 气压罐推荐采用隔膜式气压罐,可以减少需要经常补气的问题。为了避免稳压泵频繁启动需要气压罐具有一定的调节水容积。
4.5.19 消防水泵接合器是用于外部增援供水的设施,当消防水泵不能正常供水或者系统用水量大于设计流量时,可由消防车连接消防水泵接合器向系统的管道供水。
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 GB51427-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载