目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
3.1 术语
JGJ25、GB50898界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1.1 细水雾 water mist
水在最小设计工作压力下,经喷头喷出并在喷头轴线向下1.0m处的平面上所产生的雾滴直径Dv0.50小于200μm,Dv0.99小于400μm的水雾滴。
水在最小设计工作压力下,经喷头喷出并在喷头轴线向下1.0m处的平面上所产生的雾滴直径Dv0.50小于200μm,Dv0.99小于400μm的水雾滴。
[来源:GB50898-2013,2.1.1]
3.1.2 细水雾灭火系统 water mist fire protection system
由一个或多个细水雾喷头、供水管网、加压供水设备及相关控制装置等组成,能在发生火灾时向保护对象或空间喷放细水雾产生扑灭、抑制或控制火灾效果的自动系统。
由一个或多个细水雾喷头、供水管网、加压供水设备及相关控制装置等组成,能在发生火灾时向保护对象或空间喷放细水雾产生扑灭、抑制或控制火灾效果的自动系统。
3.1.3 高压细水雾 high pressure water mist
细水雾喷头设计工作压力不小于10MPa,经喷头喷出并在喷头轴线向下1.0m处的平面上形成的雾滴直径Dv0.99小于100μm的水雾。
细水雾喷头设计工作压力不小于10MPa,经喷头喷出并在喷头轴线向下1.0m处的平面上形成的雾滴直径Dv0.99小于100μm的水雾。
3.1.4 高压细水雾灭火系统 high pressure water mist system
系统工作压力大于或等于3.5MPa的细水雾灭火系统。
系统工作压力大于或等于3.5MPa的细水雾灭火系统。
3.1.5 防护区 enclosure
能够满足细水雾灭火系统灭火要求的封闭或者部分封闭的空间。
能够满足细水雾灭火系统灭火要求的封闭或者部分封闭的空间。
3.1.6 分区控制阀 section valve
接收系统控制盘的控制信号而开启,使细水雾喷头向对应的防护对象喷放实施灭火的控制阀。
接收系统控制盘的控制信号而开启,使细水雾喷头向对应的防护对象喷放实施灭火的控制阀。
3.1.7 泵组式系统 pumped water mist system
采用水泵对系统进行加压供水的细水雾灭火系统。
采用水泵对系统进行加压供水的细水雾灭火系统。
[来源:GB50898-2013,2.1.4,有修改]
3.1.8 瓶组式系统self-contained water mist system
采用瓶组贮存的加压气源并对系统加压供水的细水雾灭火系统。
[来源:GB50898一2013,2.1.5,有修改]
3.1.9 开式系统 open water mist system
以火灾探测系统的报警信号作为启动信号,自动控制分区控制阀和水泵启动,通过供水管网、开式喷头向防护区内喷放细水雾进行灭火的系统。
注:开式系统按应用方式又分为开式全室应用系统、开式分区应用系统和开式局部应用系统。
3.1.10 开式全室应用系统 total compartment application water mist system
向整个防护区内均匀地喷放细水雾,保护其内部所有保护对象的细水雾灭火系统。
向整个防护区内均匀地喷放细水雾,保护其内部所有保护对象的细水雾灭火系统。
3.1.11 闭式系统 closed water mist system
通过喷头感温元件打开闭式喷头,向防护区内喷放细水雾进行灭火的系统。
通过喷头感温元件打开闭式喷头,向防护区内喷放细水雾进行灭火的系统。
注:闭式系统分为闭式湿式系统和闭式预作用系统。
3.1.12 响应时间 response time
系统从火灾自动报警系统发出灭火指令起至系统中最不利点喷头喷出细水雾的时间。
系统从火灾自动报警系统发出灭火指令起至系统中最不利点喷头喷出细水雾的时间。
[来源:GB50898-2013,2.1.10]
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 引言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语与符号
- 3.1 术语
- 3.2 符号
- 4 系统设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 系统选型
- 4.3 设计参数
- 4.4 喷头布置
- 4.5 水力计算
- 4.6 供水
- 4.7 阀门和管道布置
- 5 系统组件
- 5.1 一般规定
- 5.2 供水装置与过滤器
- 5.3 阀门与管道、管件
- 6 系统控制
- 7 系统施工、调试及验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 进场检验
- 7.3 安装
- 7.4 调试
- 7.5 验收
- 8 系统维护管理
- 附录A (规范性)高压细水雾灭火系统实体火灾模拟实验基本要求
- 附录B (规范性)莫迪图
- 附录C (规范性)水的密度及其动力粘度系数
- 附录D (规范性)阀门、管件相对于不锈钢无缝管的当量长度
- 附录E (规范性)高压细水雾灭火系统工程划分
- 附录F (规范性)高压细水雾灭火系统施工现场质量管理检查记录
- 附录G (规范性)高压细水雾灭火系统施工过程质量检查记录
- 附录H (规范性)高压细水雾灭火系统工程质量控制资料核查记录
- 附录I (规范性)高压细水雾灭火系统维护管理工作检查项目
- 附录J (规范性)高压细水雾灭火系统维护管理工作检查项目
- 参考文献
-
笔记需登录后才能查看哦~