目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
7.4 调试
7.4.1 系统调试前,应具备下列条件:
a)系统及与系统联动的火灾报警系统或其他装置、电源等均应处于准工作状态,现场安全条件符合调试要求;
b)系统调试时所需的检查设备齐全,调试所需仪器、仪表应经校验合格并与系统连接和固定;
c)应具备7.3.1所列技术资料和表F.1、表G.1~表G.4所列现场检查记录;
d)应具备经监理单位批准的调试方案。
b)系统调试时所需的检查设备齐全,调试所需仪器、仪表应经校验合格并与系统连接和固定;
c)应具备7.3.1所列技术资料和表F.1、表G.1~表G.4所列现场检查记录;
d)应具备经监理单位批准的调试方案。
7.4.2 调试人员应根据批准的方案按程序进行系统调试。
7.4.3 系统调试应包括泵组、稳压泵、控制阀的调试和联动试验,还有瓶组式系统的模拟启动。
7.4.4 泵组调试应符合下列规定:
a)以自动或手动方式启动泵组时,泵组应立即投入正常运行;
检查数量:全数检查。
检查数量:全数检查。
检查方法:手动和自动启动泵组。
b)以备用电源切换方式或备用泵切换启动泵组时,泵组应立即投入正常运行;
检查数量:全数检查。
检查数量:全数检查。
检查方法:手动切换启动泵组。
c)采用柴油泵作为备用泵时,柴油泵的启动时间不应大于5s;
检查数量:全数检查。
检查数量:全数检查。
检查方法:手动启动柴油泵。
d)控制柜应进行空载和加载控制调试,控制柜应能按其设计功能正常动作和显示。
检查数量:全数检查。
检查方法:使用电压表、电流表和兆欧表等仪表通电观察检查。
7.4.5 稳压泵调试时,在模拟设计启动条件下,稳压泵应能立即启动;当达到系统设计压力时,应能自动停止运行。
检查数量:全数检查。
检查方法:模拟设计启动条件启动稳压泵检查。
7.4.6 控制阀调试应符合下列规定:
a)对于闭式系统,区域控制阀后或控制阀上的动作信号反馈装置应能及时动作并发出动作反馈信号;
检查数量:全数检查。
检查数量:全数检查。
检查方法:在试水阀处放水或手动关闭控制阀,观察检查。
b)对于开式系统,分区控制阀应能在接到动作指令后立即启动。
检查数量:全数检查。
检查方法:采用自动和手动方式启动控制阀,水通过试验阀排出。观察检查。
7.4.7 联动试验应符合下列规定:
a)对于闭式系统,从试水阀处放水时,相应的压力信号反馈装置和泵组等均可及时动作并发出相应的动作信号;
检查数量:全数检查。
检查数量:全数检查。
检查方法:打开阀门放水,观察检查。
b)对于开式系统,采用模拟火灾信号启动系统,相应的分区控制阀、动作信号反馈装置和泵组等应均能及时动作并发出相应的信号;
检查数量:全数检查。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
c)在模拟火灾信号下,火灾报警装置应能自动发出报警信号;当系统动作时,相关的气源和通风控制装置应能发出自动切断指令并能关断。
检查数量:全数检查。
检查方法:模拟火灾信号,观察检查。
7.4.8 瓶组式系统应对所有防护区或防护对象进行系统手动/自动模拟启动试验,其结果应符合下列规定:
a)延迟时间与设定时间相符;
b)有关声、光报警信号正确;
c)联动设备动作正确;
d)驱动装置动作可靠。
检查数量:全数检查。
b)有关声、光报警信号正确;
c)联动设备动作正确;
d)驱动装置动作可靠。
检查数量:全数检查。
检查方法:
手动模拟启动试验:按下手动启动按钮,观察相关动作信号及联动设备动作是否正常;
自动模拟启动试验:
自动模拟启动试验:
1)将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应防护区驱动装置。启动装置应与阀门的动作机构脱离。也可用1个启动电压、电流与驱动装置相同的负载代替。
2)人工模拟火警使防护区内任意1个火灾探测器动作,观察单一火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常。
3)人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作,观察复合火警信号输出后,相关动作信号及联动设备动作是否正常。
7.4.9 系统调试合格后,应按表G.6填写调试记录,并应用压缩空气或氮气吹扫,将系统恢复至准工作状态。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 引言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语与符号
- 3.1 术语
- 3.2 符号
- 4 系统设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 系统选型
- 4.3 设计参数
- 4.4 喷头布置
- 4.5 水力计算
- 4.6 供水
- 4.7 阀门和管道布置
- 5 系统组件
- 5.1 一般规定
- 5.2 供水装置与过滤器
- 5.3 阀门与管道、管件
- 6 系统控制
- 7 系统施工、调试及验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 进场检验
- 7.3 安装
- 7.4 调试
- 7.5 验收
- 8 系统维护管理
- 附录A (规范性)高压细水雾灭火系统实体火灾模拟实验基本要求
- 附录B (规范性)莫迪图
- 附录C (规范性)水的密度及其动力粘度系数
- 附录D (规范性)阀门、管件相对于不锈钢无缝管的当量长度
- 附录E (规范性)高压细水雾灭火系统工程划分
- 附录F (规范性)高压细水雾灭火系统施工现场质量管理检查记录
- 附录G (规范性)高压细水雾灭火系统施工过程质量检查记录
- 附录H (规范性)高压细水雾灭火系统工程质量控制资料核查记录
- 附录I (规范性)高压细水雾灭火系统维护管理工作检查项目
- 附录J (规范性)高压细水雾灭火系统维护管理工作检查项目
- 参考文献
-
笔记需登录后才能查看哦~