目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
7.3 安装
7.3.1 系统施工前,设计单位应向施工单位进行技术交底,并应具备下列条件:
a)经审核批准的设计施工图、设计说明书及设计变更等技术文件齐全;
b)系统及其主要组件的安装使用、维护说明书等资料齐全;
c)系统组件和材料应满足7.2的相关规定,具备有效质量证明文件和产品出厂合格证,系统中采用的不能复验的产品,应具有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证;
d)系统组件、管件及其他设备、材料等的品种、规格、型号符合设计要求;
e)防护区或防护对象及设备间的设置条件与设计文件相符;
f)系统所需的预埋件和预留孔洞等符合设计要求;
g)施工现场和施工中使用的水、电、气满足施工要求。
g)施工现场和施工中使用的水、电、气满足施工要求。
7.3.2 系统的安装应按表G.2~表G.5填写施工过程记录和隐蔽工程验收记录。
7.3.3 贮水瓶组、贮气瓶组的安装应符合下列规定:
a)应按设计要求确定瓶组的安装位置;
b)瓶组的安装、固定和支撑应稳固,且固定支框架应进行防腐处理;
c)瓶组容器上的压力表应朝向操作面,安装高度和方向应一致。
b)瓶组的安装、固定和支撑应稳固,且固定支框架应进行防腐处理;
c)瓶组容器上的压力表应朝向操作面,安装高度和方向应一致。
检查数量:全数检查。
检查方法:尺量和观察检查。
7.3.4 泵组的安装除应符合GB50231和GB50275的有关规定外,还应符合下列规定:
a)系统采用需要润滑脂的柱塞泵时,泵组安装后应充装润滑油并检查油位;
b)泵组吸水管上的变径处应采用偏心大小头连接;
c)泵组进出口管道安装前应冲洗管道。
b)泵组吸水管上的变径处应采用偏心大小头连接;
c)泵组进出口管道安装前应冲洗管道。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查,高压泵组应启泵检查
7.3.5 泵组控制柜的安装应符合下列规定:
a)控制柜基座的水平度误差不应大于±2mm,并应做防腐处理及防水措施;
b)控制柜与基座应采用直径不小于12mm的螺栓固定,每只柜不应少于4只螺栓;
c)做控制柜的上下进出线口时,不应破坏控制柜的防护等级;
d)控制柜安装的位置不得影响柜门的启闭及操作。
b)控制柜与基座应采用直径不小于12mm的螺栓固定,每只柜不应少于4只螺栓;
c)做控制柜的上下进出线口时,不应破坏控制柜的防护等级;
d)控制柜安装的位置不得影响柜门的启闭及操作。
检查数量:全部检查。
检查方法:观察检查。
检查方法:观察检查。
7.3.6 阀组的安装除应符合GB50235的相关规定外,还应符合下列规定:
a)应按设计要求确定阀组的观测仪表和操作阀门的安装位置,并应便于观测和操作。阀组上的启闭标志应便于识别;控制阀上应设置标明所控制防护区的永久性标志牌。带有箱体的阀组安装时箱门启闭不得受任何阻碍;
检查数量:全数检查。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查和尺量检查。
b)分区控制阀的安装高度宜为1.2m~1.6m,操作面与墙或其他设备的距离不应小于0.8m,并应满足操作要求;
检查数量:全数检查。
检查数量:全数检查。
检查方法:对照图纸尺量检查和操作阀门检查。
c)闭式系统试水阀的安装位置应便于检查、试验。
检查数量:全数检查。
检查方法:尺量和观察检查,必要时可操作试水阀检查。
7.3.7 管道和管件的安装除应符合GB50235和GB50236的相关规定外,还应符合下列规定:
a)管道安装前应分段进行清洗,清洗后及时封堵。施工过程中,应保证管道内部清洁,不得留有焊渣、焊瘤、氧化皮、杂质或其他异物。安装完成后的管道应及时封堵。
b)同排管道法兰的间距应方便拆装,且不宜小于100mm。
c)管道穿过墙体、楼板处应使用套管;穿过墙体的套管长度不应小于该墙体的厚度,穿过楼板的套管长度应高出楼地面50mm。管道与套管间的空隙应采用防火封堵材料填塞密实。管道应采取导除静电的措施。
d)管道焊接的坡口形式、加工方法和尺寸等,均应符合GB/T985.1的有关规定;管道之间或与管接头之间的焊接应采用对口焊接。
e)管道的固定应符合4.7.6和4.7.7的规定。
f)管道安装完毕后应进行冲洗和试压。
检查数量:全数检查。
检查方法:尺量和观察检查。
7.3.8 管道冲洗应符合下列规定:
a)应使用满足系统要求水质的水进行冲洗;
b)冲洗流速不应低于设计流速;
c)冲洗前,应对系统的仪表采取保护措施,并应对管道支、吊架进行检查,必要时应采取加固措施;
d)冲洗合格后,应按表G.3填写管道冲洗记录。
b)冲洗流速不应低于设计流速;
c)冲洗前,应对系统的仪表采取保护措施,并应对管道支、吊架进行检查,必要时应采取加固措施;
d)冲洗合格后,应按表G.3填写管道冲洗记录。
检查数量:全数检查。
检查方法:宜采用最大设计流量,沿灭火时管网内的水流方向分区、分段进行,用白布检查无杂质为合格。
7.3.9 管道冲洗合格后应进行压力试验,并应符合下列规定:
a)试验用水的水质应与管道的冲洗水一致;
b)试验压力应为系统工作压力的1.5倍;
c)试验的测试点宜设在系统管网的最低点,对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或在试验后安装;
d)试验合格后,应按表G.4填写试验记录。
b)试验压力应为系统工作压力的1.5倍;
c)试验的测试点宜设在系统管网的最低点,对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或在试验后安装;
d)试验合格后,应按表G.4填写试验记录。
检查数量:全数检查。
检查方法:管道充满水、排净空气,用试压装置缓慢升压,当压力升至试验压力后,稳压5min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压120min,以压力不降、无渗漏、目测管道无变形为合格。
7.3.10 系统管道在水压强度试验合格后,宜采用压缩空气或氮气吹扫,吹扫压力不应大于管道的设计压力,流速不宜小于20m/s。
检查数量:全数检查。
检查方法:在管道末端设置贴有白布或涂白漆的靶板,以5min内靶板上无锈渣、灰尘、水渍及其他杂物为合格。
7.3.11 喷头的安装应符合下列规定:
a)应在管道试压、吹扫合格后进行;
b)安装时,应根据设计文件逐个核对其生产厂标志、型号、规疆和喷孔方向,不得对喷头进行拆装、改动;
c)应采用专用扳手安装;
d)喷头安装高度、间距,与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离应符合设计要求;
e)不带装饰罩的喷头,其连接管管端螺纹不应露出吊顶;带装饰罩的喷头应紧贴吊顶;带有外置式过滤网的喷头,其过滤网不应伸入支干管内;
f)喷头与管道的连接宜采用端面硬密封或O型圈密封,不应采用聚四氟乙烯、麻丝、黏结剂等作密封材料。
7.3.12 与系统联动的火灾自动报警系统和其他联动控制装置的安装,应符合GB50166的规定。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 引言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语与符号
- 3.1 术语
- 3.2 符号
- 4 系统设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 系统选型
- 4.3 设计参数
- 4.4 喷头布置
- 4.5 水力计算
- 4.6 供水
- 4.7 阀门和管道布置
- 5 系统组件
- 5.1 一般规定
- 5.2 供水装置与过滤器
- 5.3 阀门与管道、管件
- 6 系统控制
- 7 系统施工、调试及验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 进场检验
- 7.3 安装
- 7.4 调试
- 7.5 验收
- 8 系统维护管理
- 附录A (规范性)高压细水雾灭火系统实体火灾模拟实验基本要求
- 附录B (规范性)莫迪图
- 附录C (规范性)水的密度及其动力粘度系数
- 附录D (规范性)阀门、管件相对于不锈钢无缝管的当量长度
- 附录E (规范性)高压细水雾灭火系统工程划分
- 附录F (规范性)高压细水雾灭火系统施工现场质量管理检查记录
- 附录G (规范性)高压细水雾灭火系统施工过程质量检查记录
- 附录H (规范性)高压细水雾灭火系统工程质量控制资料核查记录
- 附录I (规范性)高压细水雾灭火系统维护管理工作检查项目
- 附录J (规范性)高压细水雾灭火系统维护管理工作检查项目
- 参考文献
-
笔记需登录后才能查看哦~