目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
4.5 建筑外墙工程
4.5.1 建筑外墙防水应根据工程所在地区的工程防水使用环境类别进行整体防水设计。建筑外墙门窗洞口、雨篷、阳台、女儿墙、室外挑板、变形缝、穿墙套管和预埋件等节点应采取防水构造措施,并应根据工程防水等级设置墙面防水层。
4.5.2 墙面防水层做法应符合下列规定:
1 防水等级为一级的框架填充或砌体结构外墙,应设置2道及以上防水层。防水等级为二级的框架填充或砌体结构外墙,应设置1道及以上防水层。当采用2道防水时,应设置1道防水砂浆,及1道防水涂料或其他防水材料。
2 防水等级为一级的现浇混凝土外墙、装配式混凝土外墙板应设置1道及以上防水层。
3 封闭式幕墙应达到一级防水要求。
4.5.3 门窗洞口节点构造防水和门窗性能应符合下列规定:
1 门窗框与墙体间连接处的缝隙应采用防水密封材料嵌填和密封;
2 门窗洞口上楣应设置滴水线;
3 门窗性能和安装质量应满足水密性要求;
4 窗台处应设置排水板和滴水线等排水构造措施,排水坡度不应小于5%。
4.5.4 雨篷、阳台、室外挑板等防水做法应符合下列规定:
1 雨篷应设置外排水,坡度不应小于1%,且外口下沿应做滴水线。雨篷与外墙交接处的防水层应连续,且防水层应沿外口下翻至滴水线。
2 开敞式外廊和阳台的楼面应设防水层,阳台坡向水落口的排水坡度不应小于1%,并应通过雨水立管接入排水系统,水落口周边应留槽嵌填密封材料。阳台外口下沿应做滴水线。
3 室外挑板与墙体连接处应采取防雨水倒灌措施和节点构造防水措施。
4.5.5 外墙变形缝、穿墙管道、预埋件等节点防水做法应符合下列规定:
1 变形缝部位应采取防水加强措施。当采用增设卷材附加层措施时,卷材两端应满粘于墙体,满粘的宽度不应小于150mm,并应钉压固定,卷材收头应采用密封材料密封。
2 穿墙管道应采取避免雨水流入措施和内外防水密封措施。
3 外墙预埋件和预制部件四周应采用防水密封材料连续封闭。
4.5.6 使用环境为Ⅰ类且强风频发地区的建筑外墙门窗洞口、雨篷、阳台、穿墙管道、变形缝等处的节点构造应采取加强措施。
4.5.7 装配式混凝土结构外墙接缝以及门窗框与墙体连接处应采用密封材料、止水材料和专用防水配件等进行密封。
条文说明
4.5.1 外墙整体防水设计包括外墙防水构造、防水材料选择、细部节点密封防水构造。
4.5.2 外墙防水与墙体结构类型有关。
1 当外墙为框架填充或砌体时,外墙砌体粘结与墙面抹灰质量至关重要,砌体结构墙体不具备防水功能,故应采取加强的防水措施。当外墙面采用2道防水时,应设置1道防水砂浆,有助于消除砌体结构渗漏水通道。当建筑外墙为三级防水设防时,可不设置整体外墙防水层,但外门窗洞口周边、穿墙管根部等细部节点应采取防水措施。
2 当基层墙体全部为现浇混凝土或装配式混凝土结构外墙时,其完整性较好,此类外墙工程的混凝土基层或装配式混凝土墙板可不另设防水层,但接缝处必须采取封闭措施,确保墙面整体防水效果。
3 满足水密性、气密性要求的封闭式幕墙可不另设防水层。
4.5.3 门窗框洞口周边是渗漏高发部位,应重点设防。门窗框间嵌填的密封处理应与外墙防水层连续,才能阻止雨水从门窗框四周流入室内。门窗上楣的滴水处理可以阻止雨水顺墙渗入门窗洞口缝隙。窗台外排水坡度利于防水。
外墙防水层应延伸至门窗框,防水层与门窗框间应预留凹槽,并应嵌填密封材料。
4.5.4 本条规定了雨篷、阳台、室外挑板等处防水做法的基本要求。
1 适度的外排水坡度,可以使篷顶的雨水迅速排走,做好雨篷与外墙交界的接缝防水,以保证此处防水的可靠性。
2 阳台坡向水落口的排水坡度,可防止积水。水落口周边嵌填密封材料、阳台外口下沿设置滴水线是防水的基本要求。当阳台下沿采用水泥砂浆时,滴水线可做成滴水槽或者鹰嘴;当阳台下沿采用石(块)材面砖饰面时,可在阳台下沿底边铺贴出滴水线。
我国南方地区住宅大量存在开敞式阳台,且该地区降雨量大,气候湿潮,为提升住宅整体防水性能,规定了开敞阳台的楼面应设防水层,并应通过雨水立管排水。
3 空调室外机搁板等室外挑板应有向外的排水坡度以防止雨水倒灌,节点处采取密封防水措施。
4.5.5 本条规定了外墙变形缝、穿墙管道、预埋件等细部节点防水做法的基本要求。
1 防水卷材的柔性及延伸性可以与基层较好地贴合,并辅以金属压条做好卷材的收头密封,达到封闭外墙变形缝的目的。
2 穿墙管道指空调管道、热水器管道、排油烟管道等,由于安装的需要,管道和管道孔壁间会有一定的空隙,雨水在风压作用下会渗入到空隙中,另外孔道上部顺墙流下的雨水也可能在毛细作用下通过空隙渗入墙体或室内。因此伸出外墙管道应采用套管,套管周边做好密封处理,并形成内高外低的坡度,管道和套管间的空隙应封堵密实。
3 外墙落水管和外挂锚固件的密封防水可参照预埋件处理。由于预埋件易产生变形,因此,后置埋件和预埋件均需作密封增强处理以保证防水的整体性。
4.5.6 本条规定了强风频发、防水使用环境类别为I类地区的外墙防水加强措施。
由于台风的瞬时风压和降雨量较大,风驱雨可能会对外墙门窗洞口、雨篷、阳台、穿墙管道、变形缝等节点造成不利影响,故提出在外墙整体防水做法的基础上,应采取加强措施。
4.5.7 由于装配式混凝土结构外墙为现场组装,墙板接缝以及与门窗洞口交接部位的构造节点应进行专项构造节点设计和选材,满足工厂加工、成品保护和现场配件组装的要求。
查找
上节
下节
收藏
笔记
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:4.4 建筑屋面工程
- 下一节:4.6 建筑室内工程
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 3 材料工程要求
- 3.1 一般规定
- 3.2 防水混凝土
- 3.3 防水卷材和防水涂料
- 3.4 水泥基防水材料
- 3.5 密封材料
- 3.6 其他材料
- 4 设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 明挖法地下工程
- 4.3 暗挖法地下工程
- 4.4 建筑屋面工程
- 4.5 建筑外墙工程
- 4.6 建筑室内工程
- 4.7 道桥工程
- 4.8 蓄水类工程
- 5 施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 明挖法地下工程
- 5.3 暗挖法地下工程
- 5.4 建筑屋面工程
- 5.5 建筑外墙工程
- 5.6 建筑室内工程
- 5.7 道桥工程
- 5.8 蓄水类工程
- 6 验收
- 7 运行维护
- 7.1 一般规定
- 7.2 管理
- 7.3 维护
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~