目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.6 建筑室内工程
5.6.1 管根、地漏与基层交接部位应进行防水密封处理。
5.6.2 墙面装饰层应与防水层粘结牢固。
5.6.3 室内装修改造施工应保证防水层完整,出现损坏时应修补。
条文说明
5.6.1 管根、地漏与基层交接部位凹槽应嵌填密实,否则容易发生渗漏水。
5.6.2 室内墙面装饰层由于经常与墙面防水层粘结不牢而脱落,本条强调在墙面防水材料选择和防水层施工时,应选择与墙面饰面层粘结牢固的材料和做法。
5.6.3 室内装修和改造施工时如缺乏成品保护措施,很容易破坏防水层,造成渗漏,因此,在室内装修改造施工时,应保证防水层完整,当防水层损坏时应及时进行修补处理。
查找
上节
下节
收藏
笔记
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:5.5 建筑外墙工程
- 下一节:5.7 道桥工程
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 3 材料工程要求
- 3.1 一般规定
- 3.2 防水混凝土
- 3.3 防水卷材和防水涂料
- 3.4 水泥基防水材料
- 3.5 密封材料
- 3.6 其他材料
- 4 设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 明挖法地下工程
- 4.3 暗挖法地下工程
- 4.4 建筑屋面工程
- 4.5 建筑外墙工程
- 4.6 建筑室内工程
- 4.7 道桥工程
- 4.8 蓄水类工程
- 5 施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 明挖法地下工程
- 5.3 暗挖法地下工程
- 5.4 建筑屋面工程
- 5.5 建筑外墙工程
- 5.6 建筑室内工程
- 5.7 道桥工程
- 5.8 蓄水类工程
- 6 验收
- 7 运行维护
- 7.1 一般规定
- 7.2 管理
- 7.3 维护
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~