5.7 道桥工程


5.7.1 桥梁工程防水层施工,应在基层混凝土强度达到设计强度的80%及以上后进行。
5.7.2 防水施工前,桥面基层混凝土应进行表面粗糙度处理,基层表面的浮灰应清除干净。
5.7.3 桥面防水层应直接铺设在混凝土结构表面,不应在二者间加铺砂浆找平层。
条文说明
5.7.1 基层混凝土强度未达到要求之前,后续工序的施工会对混凝土基层及防水层质量带来不利影响,故要求当基层混凝土强度达到设计强度的80%及以上时,方可进行防水层施工。
5.7.2 未经表面打磨处理的混凝土基层,可能存在浮浆、灰尘、油脂、塑料膜及有机质以及其他一些隔离物质,直接在其上施工防水层,会影响防水层与基层的粘结及其他性能,故应进行打磨处理,并应清理干净。常用抛丸打磨处理,并控制表面粗糙度。
5.7.3 砂浆找平层在车辆的碾压下,易破碎或出现移动,导致防水层破损,影响防水层质量。