目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.5 建筑外墙工程
5.5.1 外墙防水层的基层应平整、坚实、牢固。
5.5.2 外门窗框与门窗洞口之间的缝隙应填充密实,接缝密封。
5.5.3 砂浆防水层分格缝嵌填密封材料前应清理干净,密封材料应嵌填密实。
5.5.4 装配式混凝土结构外墙板接缝密封防水施工应符合下列规定:
1 施工前应将板缝空腔清理干净;
2 板缝空腔应按设计要求填塞背衬材料;
3 密封材料嵌填应饱满、密实、均匀、连续、表面平滑,厚度应符合设计要求。
条文说明
5.5.1 加气混凝土砌块、烧结黏土砌块等框架填充或砌体结构外墙,基层的平整度、密实性等往往难以满足防水施工要求,为保证防水质量,要求基层应平整、坚实、牢固。
5.5.2 外门窗框与门窗洞口之间接缝的封堵,由于诸多原因,施工质量得不到保障,降水可能透过墙面保温装饰层质量缺陷部位,从该处渗入室内,故要求对此接缝进行填充并封堵密实。
5.5.3 为防止施做在墙面上的防水砂浆开裂,需设置分隔缝,缝中嵌填密封材料。嵌填密封材料前,应清理干净基层,嵌填应密实。
5.5.4 装配式混凝土结构外墙板的接缝应进行密封处理。为了保证密封防水效果,板缝空腔应清理干净,以防胶体与接缝两侧基层粘结不密实。要求填塞背衬材料,是为了避免胶体形成三面粘结,不利于适应接缝变形。同时,密封胶胶体的外观质量和厚度还应符合要求,这是打胶施工的基本要求。条文对此三点作了规定。
查找
上节
下节
收藏
笔记
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:5.4 建筑屋面工程
- 下一节:5.6 建筑室内工程
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 3 材料工程要求
- 3.1 一般规定
- 3.2 防水混凝土
- 3.3 防水卷材和防水涂料
- 3.4 水泥基防水材料
- 3.5 密封材料
- 3.6 其他材料
- 4 设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 明挖法地下工程
- 4.3 暗挖法地下工程
- 4.4 建筑屋面工程
- 4.5 建筑外墙工程
- 4.6 建筑室内工程
- 4.7 道桥工程
- 4.8 蓄水类工程
- 5 施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 明挖法地下工程
- 5.3 暗挖法地下工程
- 5.4 建筑屋面工程
- 5.5 建筑外墙工程
- 5.6 建筑室内工程
- 5.7 道桥工程
- 5.8 蓄水类工程
- 6 验收
- 7 运行维护
- 7.1 一般规定
- 7.2 管理
- 7.3 维护
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~