6.2 仓储


6.2.1 仓储建筑物应满足各类生产物资的储备要求,并应符合保证生产、加快周转、合理储备的原则。
6.2.2 仓库宜采用单层或多层建筑结构形式。单层原料库、成品库的梁底高度可为6.0m。纱库、坯布库和机物料仓库宜采用货架式,梁底高度可为4.5m~6.0m。原料堆放可采用固定堆场。
6.2.3 原、辅料和成品的储存周期可按下列规定计算:
    1 原棉的储存周期宜按90d计算,化纤原料可按30d计算;
    2 包装及辅助材料储存周期宜按30d计算;
    3 成品及废棉的储存周期宜按15d计算。
6.2.4 荷重法计算仓库面积时,可按下式计算:
    式中:
    S—仓库面积(㎡);
    Q—日存储量(kg);
    T—储存周期(d);
    q—单位面积储存能力(kg/㎡);
    f—面积利用系数(取0.5)。
6.2.5 仓库平均单位面积储存能力,可按本标准附录F的规定采用。
6.2.6 仓库装卸工具宜采用堆垛机、装卸板等设施。
6.2.7 机物料仓库面积宜根据企业规模和易损件、纺专器材的消耗定额、社会配套及物流水平确定,也可按本标准附录F的规定确定。
条文说明
6.2.3、6.2.4 仓库面积取决于原材料和产品的存储量和周期,存储周期又因建厂地区原材料来源不同而存在较大差异。本标准规定的周期为一般采用的周期,设计时如果没有特殊要求,宜采用此周期和计算方法确定仓库面积。
    国家已经制定了新的“棉包”标准,计算原棉仓库面积时应采用新标准。新规定棉包尺寸为1400mm×700mm×530mm,包重(227±10)kg;一般布包尺寸为930mm×700mm×350mm,有时布包会因品种不同存在较大差异。
6.2.7 机物料仓库面积宜根据易损件和纺专器材的消耗定额确定,做到合理储备保证供应。无特殊要求时,可按本标准附录F中表F.0.2的规定确定。
    考虑到棉纺织工厂还有其他仓库,如少量润滑油和维修用清洗汽油、煤油等的储备,浆纱用浆料、化工料仓库等。此类仓库宜灵活掌握,一般润滑油料库面积可为20㎡~30㎡,汽油库可为15㎡~20㎡,浆料化工库面积可为150㎡~200㎡。设计油料、化工库时,要符合现行国家有关安全防火规范的规定。