目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
8.5 防雷与接地
8.5.1 厂房、仓库和原棉堆场,应根据建筑物年预计雷击次数确定建筑物防雷分类,并根据其类别采取相应的防雷措施。
8.5.2 建筑物的防雷设施宜利用钢结构或钢筋混凝土结构厂房的金属屋面板、结构主钢筋、钢柱和建筑基础钢筋做防雷装置的组成部分。
8.5.3 厂房内电力系统接地、电气装置保护接地、防静电接地、电子信息化设备信号接地、防雷接地、火灾自动报警系统及联动控制系统接地等,应采用TN-S系统的共用接地系统;不同接地系统共用接地装置时,接地电阻应按最小值确定。
8.5.4 信息系统的各种箱体、壳体、机架等金属组件的接地应有功能性等电位联结及接地保护措施。
8.5.5 易产生静电的输棉、滤尘系统的设备和管道应做防静电接地。
条文说明
8.5.1 根据现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057的规定,棉纺织厂的建筑物应根据年预计雷击次数确定建筑物防雷分类,并根据其类别采取相应的防雷措施。
8.5.2 棉纺织厂大多采用钢筋混凝土结构和轻钢结构厂房,有条件利用钢结构立柱、建筑结构内钢筋作防雷装置的接闪器、引下线、接地装置,该做法有利于简化防雷设计,降低工程投资。钢筋混凝土结构屋面的厂房,可利用屋面板内钢筋作接闪网,不需另设接闪带。
8.5.3 本条规定棉纺织工厂的厂房内多个接地系统采用一个共用接地系统。如果用于不同目的多个接地系统分开独立接地,不但受场地限制,而且不同的地电位会带来安全隐患,不同系统接地导体间的藕合,也会引起互相干扰,因此,每幢建筑物本身应共用一个接地型式,当电源采用TN系统,建筑物内应采用TN-S系统接地型式。当厂房内多个变电所设在附房内,各个变电所应单独设等电位端子箱,并与厂房内环形PE线连接,形成厂房内的总等电位连接。环形PE线应多点接地。
8.5.4 为了保证信息系统安全、可靠的运行,以及运行管理人员的人身安全,对信息系统设备的接地提出了相关要求。
8.5.5 本条规定易产生静电危害的设备和管道要设防静电接地。主要原因是静电会影响正常生产,如棉网漂移、缠绕皮辊罗拉等。其次,静电积累到一定程度后有可能自行放电产生电弧而引起火灾。为防止上述可能发生的灾害,棉纺织工厂易产生静电的设备和管道主要输棉、滤尘系统应设置防静电接地装置。
查找
上节
下节
收藏
笔记
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:8.4 照明
- 下一节:8.6 无功补偿与谐波治理
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 总图布置
- 3.1 一般规定
- 3.2 总平面布置
- 3.3 竖向设计
- 3.4 厂区管线
- 3.5 厂区道路和绿化
- 3.6 总图技术经济指标
- 4 工艺设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 工艺流程
- 4.3 工艺计算
- 4.4 车间运输
- 5 工艺设备
- 5.1 一般规定
- 5.2 设备与配台
- 5.3 柱网与设备布置
- 6 生产辅助设施和仓储
- 6.1 生产辅助设施
- 6.2 仓储
- 7 信息化与智能制造
- 8 电气
- 8.1 一般规定
- 8.2 负荷分级
- 8.3 供配电
- 8.4 照明
- 8.5 防雷与接地
- 8.6 无功补偿与谐波治理
- 8.7 火灾报警
- 9 建筑、结构
- 9.1 一般规定
- 9.2 生产厂房
- 9.3 辅助用房
- 9.4 建筑防火、防腐蚀
- 9.5 结构形式和构造
- 10 给水排水
- 10.1 一般规定
- 10.2 水源与给水处理
- 10.3 水量、水质、水压
- 10.4 给水系统和管道敷设
- 10.5 消防给水系统
- 10.6 排水系统和管道敷设
- 10.7 污水处理与废水回用
- 11 供暖通风与空调滤尘
- 11.1 一般规定
- 11.2 供暖
- 11.3 通风
- 11.4 空调
- 11.5 滤尘
- 12 动力
- 12.1 空压
- 12.2 制冷
- 12.3 供热
- 13 节能环保
- 附录A 厂区道路技术指标及与相邻建(构)筑物的最小间距
- 附录B棉纺织主要工艺流程
- 附录C 主要设备排列间距表
- 附录D 主要生产辅助设施及面积
- 附录E 检验检测仪器及辅机设备
- 附录F 仓库平均单位面积储存能力和机物料仓库面积
- 附录G 车间温湿度参数
- 附录H 工厂供配电系统的负荷计算
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~