10.7 污水处理与废水回用


10.7.1 空调用冷冻水和空压机、制冷机冷却水应循环使用;清洁废水应采取收集、再利用的措施。
10.7.2 污水处理与废水回用,应符合现行国家标准《纺织工业企业环境保护设计规范》GB50425的有关规定。
条文说明
10.7.1 棉纺织厂大多采用开放式喷淋水空调系统,经喷淋后的空调水仅含有少量棉短绒和杂质。为节约水资源,空调废水、空压及制冷机冷却水应经过滤后循环使用,以节约资源和减少对环境的污染。
10.7.2 目前棉纺织工厂正在推广清洁生产工艺,采用绿色环保型纺织浆料(如无机纳米浆料、阳离子淀粉浆料、天然植物胶类浆料、CMC-羧甲基纤维素钠、水溶性聚酯浆料、接枝淀粉浆料等)和推广使用免处理皮辊等,以降低对环境的影响。