11.5 滤尘
11.5.1 滤尘系统设计应满足生产工艺、安全和卫生要求。
11.5.2 清花、络筒和废棉处理车间的空气含尘浓度不应大于1mg/m³。
11.5.2 清花、络筒和废棉处理车间的空气含尘浓度不应大于1mg/m³。
11.5.3 滤尘器应根据尘杂种类、滤尘风量和滤尘量进行选型和选择滤料。
11.5.4 滤尘器应采用不产生火花,连续过滤、集尘、压实和排除的组合式滤尘设备,不应采用沉降室滤尘。
11.5.5 滤尘器宜按生产线设置。滤尘机房宜与空调室相邻布置。
11.5.6 滤尘管道的经济风速宜为10m/s~14m/s。
条文说明
11.5.4 本条规定了棉纺织工厂选用滤尘器的原则,应选用不产生火花,连续过滤、集尘、压实和排除的组合式滤尘设备,不应采用沉降室滤尘。由于棉尘中含有大量的棉杂和纤维,具有可燃性。为了防止火灾发生,则应采用连续滤尘、集尘、压实和排除尘杂的滤尘设备,完全避免了“沉降室”形成的大量松散纤维、棉尘积沉和有可能形成高浓云尘的弊病。同时在滤尘管道内、滤尘器人口处,加装火花探除器,切断火种进入滤尘设备,可以有效防止火灾的发生。
目前国内新建纺织工厂普遍采用复合式滤尘器,第一级为圆盘,第二级为多筒或圆笼,可连续过滤、连续排杂。在该类滤尘器内部,粉尘浓度高的区域小,积尘量很少,具有较高的安全性。
11.5.5 滤尘机房宜与空调室相邻布置,目的是滤尘设备的工艺排风可以很方便地进入空调机房的混风室,以便回用或排出室外。
11.5.6 滤尘管道风速设计的要求是不积尘、保证各排尘点的排风量和压力差在允许的范围内,同时要求尽量减小阻力、降低能耗和便于维修。纯棉纺滤尘管道经济风速可为10m/s~14m/s,具体的排尘部位、尘杂种类和管道风速见表3。废棉纺的管道风速宜在表3风速的基础上提高20%~25%。
表3 纯棉滤尘管道经济风速

查找
上节
下节
收藏
笔记
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 总图布置
- 3.1 一般规定
- 3.2 总平面布置
- 3.3 竖向设计
- 3.4 厂区管线
- 3.5 厂区道路和绿化
- 3.6 总图技术经济指标
- 4 工艺设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 工艺流程
- 4.3 工艺计算
- 4.4 车间运输
- 5 工艺设备
- 5.1 一般规定
- 5.2 设备与配台
- 5.3 柱网与设备布置
- 6 生产辅助设施和仓储
- 6.1 生产辅助设施
- 6.2 仓储
- 7 信息化与智能制造
- 8 电气
- 8.1 一般规定
- 8.2 负荷分级
- 8.3 供配电
- 8.4 照明
- 8.5 防雷与接地
- 8.6 无功补偿与谐波治理
- 8.7 火灾报警
- 9 建筑、结构
- 9.1 一般规定
- 9.2 生产厂房
- 9.3 辅助用房
- 9.4 建筑防火、防腐蚀
- 9.5 结构形式和构造
- 10 给水排水
- 10.1 一般规定
- 10.2 水源与给水处理
- 10.3 水量、水质、水压
- 10.4 给水系统和管道敷设
- 10.5 消防给水系统
- 10.6 排水系统和管道敷设
- 10.7 污水处理与废水回用
- 11 供暖通风与空调滤尘
- 11.1 一般规定
- 11.2 供暖
- 11.3 通风
- 11.4 空调
- 11.5 滤尘
- 12 动力
- 12.1 空压
- 12.2 制冷
- 12.3 供热
- 13 节能环保
- 附录A 厂区道路技术指标及与相邻建(构)筑物的最小间距
- 附录B棉纺织主要工艺流程
- 附录C 主要设备排列间距表
- 附录D 主要生产辅助设施及面积
- 附录E 检验检测仪器及辅机设备
- 附录F 仓库平均单位面积储存能力和机物料仓库面积
- 附录G 车间温湿度参数
- 附录H 工厂供配电系统的负荷计算
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~