5.3 技术要求
5.3.1 太阳能热水系统及其主要部件的技术指标,应符合相关太阳能产品国家现行标准的规定。
5.3.2 太阳能热水系统应采取防冻、防结露、防过热、防电击、防雷、抗雹、抗风、抗震等技术措施。
5.3.3 太阳能热水系统应有良好的耐久性能,系统中集热器、贮热水箱、支架等主要部件的正常使用寿命不应少于10年。
5.3.4 太阳能热水系统的供水水温、水压和水质应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定。
5.3.5 太阳能热水系统中的辅助能源加热设备种类应根据建筑物使用特点、热水用量、能源供应、维护管理及卫生防菌等因素选择,并应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定。
5.3.1 本条规定了太阳能热水系统及其主要部件应满足相关太阳能产品现行国家标准中规定的各项技术指标。太阳能产品的现行国家标准包括:
GB/T 6424《平板型太阳能集热器》
GB/T 17049《全玻璃真空太阳集热管》
GB/T 17581《真空管型太阳能集热器》
GB/T 18713《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》
GB/T 19141《家用太阳能热水系统技术条件》
GB/T 19775《玻璃-金属封接式热管真空太阳集热管》
GB/T 20095《太阳热水系统性能评定规范》
GB/T 23888《家用太阳能热水系统控制器》
GB/T 23889《家用空气源热泵辅助型太阳能热水系统技术条件》
GB/T 25966《带电辅助能源的家用太阳能热水系统技术条件》
GB 26969《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》
GB/T 26970《家用分体双回路太阳能热水系统技术条件》
GB/T 26973《空气源热泵辅助的太阳能热水系统(储水箱容积大于0.6m³)技术规范》
GB/T 26974《平板型太阳能集热器吸热体技术要求》
GB/T 26975《全玻璃热管真空太阳集热管》
GB/T 28737《太阳能热水系统(储水箱容积大于0.6m³)控制装置》
GB/T 28738《全玻璃真空太阳集热管内置式带翅片的金属热管》
GB/T 28745《家用太阳能热水系统储水箱试验方法》
GB/T 29158《带辅助能源的太阳能热水系统(储水箱容积大于0.6m³)技术规范》
GB/T 30532《全玻璃热管家用太阳能热水系统》
5.3.2 本条规定了太阳能热水系统在安全可靠性能方面的技术要求,这也是太阳能热水系统各项技术要求中最重要的性能之一,强调了太阳能热水系统应有抗击各种自然条件的能力,其中包括应有可靠的防冻、防结露、防过热、防电击、防雷、抗雹、抗风、抗震等技术措施,并作为本标准的强制性条文。
5.3.3 本条规定了太阳能热水系统在耐久性能方面的技术要求。耐久性能强调了系统中主要部件的正常使用寿命不应少于10年。这里,系统的主要部件包括集热器、贮热水箱、支架等。当然,在正常使用寿命期间,允许有主要部件的局部更换以及易损件的更换。
5.3.5 辅助能源指太阳能热水系统中的非太阳能热源,可以为电、燃气、燃油、工业余热、生物质燃料等常规能源,也可以为空气源热泵、水源热泵、地源热泵等加热设备。对使用辅助能源加热设备的技术要求,在现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015中已有明确的规定,主要应根据使用特点、热水量、能源供应、维护管理及卫生防菌等因素选择辅助能源加热设备。
说明 返回
顶部
- 上一节:5.2 系统分类与选择
- 下一节:5.4 太阳能集热系统
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 建筑设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 建筑设计
- 5 太阳能热水系统设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 系统分类与选择
- 5.3 技术要求
- 5.4 太阳能集热系统
- 5.5 供热水系统
- 5.6 辅助能源系统
- 5.7 电气与控制系统
- 6 太阳能热水系统安装
- 6.1 一般规定
- 6.2 基座
- 6.3 支架
- 6.4 集热器
- 6.5 贮热水箱
- 6.6 管路
- 6.7 辅助能源加热设备
- 6.8 电气与控制系统
- 6.9 水压试验与冲洗
- 7 太阳能热水系统调试与验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 分项工程验收
- 7.3 系统调试
- 7.4 竣工验收
- 8 太阳能热水系统的运行与维护
- 8.1 一般规定
- 8.2 集热系统的运行与维护
- 8.3 储热系统的运行与维护
- 8.4 管路系统的运行与维护
- 8.5 控制系统的运行与维护
- 8.6 辅助加热系统的运行与维护
- 9 节能环保效益评估
- 9.1 一般规定
- 9.2 系统节能环保效益评估
- 9.3 系统实际运行的效益评估
- 9.4 系统效益的定期检测、长期监测和性能分级评估
- 附录A 部分主要城市太阳能资源数据表
- 附录B 太阳能集热器年平均集热效率的计算方法
- 附录C 部分代表城市不同倾角和方位角的太阳能集热器总面积补偿比
- 附录D 太阳能集热器结构计算方法
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~