6.6 管路
6.6.1 太阳能热水系统的管路安装应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定。管路及配件的材料应与设计要求一致,并与传热工质相容,直线段过长的管路应按设计要求设置补偿器。
6.6.2 水泵安装应符合制造商要求,并应符合现行国家标准《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的有关规定。水泵周围应留有检修空间,前后应设置截止阀,并应做好接地防护。功率较大的泵进出口宜设置减振喉,水泵与基础之间应按设计要求设置减振垫等隔振措施。
6.6.3 安装在室外的水泵,应采取妥当的防雨保护措施。严寒地区和寒冷地区应采取防冻措施。
6.6.4 电磁阀、电动阀应水平安装,阀前应加装细网过滤器,电磁阀与电动阀前后及旁通管应设置截止阀。
6.6.5 水泵、电磁阀、电动阀及其他阀门的安装方向应正确,并应便于更换。过压及过热保护的阀门泄压口安装方向应正确,保证安全并设置符合设计要求的硬管引流,工质为防冻液的系统应设置防冻液收集措施。
6.6.6 承压管路与设备应做水压试验;非承压管路和设备应做灌水试验。试验方法应符合设计要求和本标准第6.9节的规定。
6.6.7 管路保温应在水压试验合格后进行,保温应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定。
6.6.8 严寒和寒冷地区以水为工质的室外管路,应采取防冻措施。
6.6.1 现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242规定了各种管路的施工要求。施工太阳能热水系统的管路的要求与之相同,限于篇幅这里不再重复。
6.6.2 本条是对水泵安装质量的要求。
6.6.3 本条强调水泵应防雨、防冻以确保水泵安全运行。
6.6.4 本条是对电磁阀安装质量的要求。
6.6.5 实际安装中,如不按要求进行安装,容易出现水泵、电磁阀、阀门的安装不正确的现象,影响工程质量。
6.6.6 承压管路与设备应做水压试验.以防漏水。试验方法按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的相关要求进行。
6.6.8 太阳能热水系统的管路冬季易出现结冰现象,使管路阻塞或冻坏管路,系统设计章节与控制设计章节已有叙述,如采用伴热带加热,应符合国家建筑标准设计图集03S401《管路和设备保温、防结露及电伴热》的要求,安装时可使用该图集。
说明 返回
顶部
- 上一节:6.5 贮热水箱
- 下一节:6.7 辅助能源加热设备
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 建筑设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 建筑设计
- 5 太阳能热水系统设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 系统分类与选择
- 5.3 技术要求
- 5.4 太阳能集热系统
- 5.5 供热水系统
- 5.6 辅助能源系统
- 5.7 电气与控制系统
- 6 太阳能热水系统安装
- 6.1 一般规定
- 6.2 基座
- 6.3 支架
- 6.4 集热器
- 6.5 贮热水箱
- 6.6 管路
- 6.7 辅助能源加热设备
- 6.8 电气与控制系统
- 6.9 水压试验与冲洗
- 7 太阳能热水系统调试与验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 分项工程验收
- 7.3 系统调试
- 7.4 竣工验收
- 8 太阳能热水系统的运行与维护
- 8.1 一般规定
- 8.2 集热系统的运行与维护
- 8.3 储热系统的运行与维护
- 8.4 管路系统的运行与维护
- 8.5 控制系统的运行与维护
- 8.6 辅助加热系统的运行与维护
- 9 节能环保效益评估
- 9.1 一般规定
- 9.2 系统节能环保效益评估
- 9.3 系统实际运行的效益评估
- 9.4 系统效益的定期检测、长期监测和性能分级评估
- 附录A 部分主要城市太阳能资源数据表
- 附录B 太阳能集热器年平均集热效率的计算方法
- 附录C 部分代表城市不同倾角和方位角的太阳能集热器总面积补偿比
- 附录D 太阳能集热器结构计算方法
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~