6.3 支架
6.3.1 太阳能热水系统的支架及其材料应符合设计要求。钢结构支架的焊接应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。
6.3.2 支架应按设计要求安装在承重基座上,位置准确,与承重基座固定牢靠,并应设置检修通道。
6.3.3 支架应根据现场条件采取抗风措施。其抗风能力应达到设计要求。
6.3.4 支承太阳能热水系统的钢结构支架应与建筑物接地系统可靠连接。
6.3.5 钢结构支架焊接完毕,应做防腐处理。防腐施工应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212和《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》GB 50224的规定。
6.3.1 太阳能热水系统的支架及其材料应按设计图纸要求制作,并应注意整体美观。支架制作应符合相关标准的要求。
6.3.2 支架在承重结构上的安装位置不正确时,将会造成支架偏移,影响集热器的连接与排列,甚至影响系统的供水。
6.3.3 太阳能热水系统的防风主要是通过支架实现的,由于现场条件各不相同,防风措施也不同。支架的抗风能力应达到设计要求。
6.3.4 为防止雷电伤人,钢结构支架应与建筑物接地系统可靠连接。
6.3.5 本条强调了钢结构支架的防腐质量。