8.6 辅助加热系统的运行与维护
8.6.1 辅助电加热器的运行应符合下列规定:
1 容器内水位应高于电加热器,低水位保护应正常工作;
2 电加热器不应有水垢;
3 所有阀门的开闭状态应正确,安全阀应正常工作。
8.6.2 辅助电加热器的维护应符合下列规定:
1 电加热器元件不应有劳损情况;
2 电加热器外表不应有结垢或淤积情况;
3 安全阀应能正常工作。
8.6.3 辅助空气源热泵的运行应符合下列规定:
1 热泵压缩机和风机,应工作正常,机组出风口,必须保证无堵塞物;
2 配线配管,应保证接线正确,接地线应保证可靠连接,应保证电源电压与机组额定电压相匹配,检查线控器,应保证各功能键正常,剩余电流保护器应保证有效动作;
3 进出水口止回阀及安全阀,应保证正确安装。
8.6.4 辅助空气源热泵的维护应符合下列规定:
1 应定期清理水垢;
2 制冷剂内不应有水分;
3 应定期检查压缩机绕组电阻,并应防止含有酸性物质烧毁电机绕组;
4 应定期对水路和阀门等管阀件进行维护保养,并应保证无泄漏。
8.6.5 辅助锅炉的运行应符合下列规定:
1 应检查锅炉本体,保证无严重变形,锅炉外表面应无严重变形,人孔、手孔应无泄漏,炉膛、炉壁的保温层必须保证保温效果良好;
2 管路、阀件,不应有漏水、漏气现象。
8.6.6 辅助锅炉的维护应符合下列规定:
1 风管、除尘设备、给水、循环水泵及水处理设备、通风设备,应保证可靠运行;
2 电路、控制盘、调节阀操作机构及一次性仪表、联锁报警保护装置性能应可靠;
3 水位计、压力表、安全阀应确保无泄漏,转动三通旋塞,压力表指针应能恢复到零,安全阀排气管应畅通;
4 锅炉水质,应严格按照国家现行水质标准要求,防止水质差锅炉结垢,降低锅炉效率。
8.6.2 本条是对辅助电加热器的维护要求。
1 检查加热元件是否有裂缝或出现松动;检查元件的导电能力。
2 水垢会影响加热元件的寿命,降低元件与水之间的热交换能力,导致元件过热或烧毁。松散的粉状水垢可用钢丝刷清除,硬的水垢可用化学药水清除,清除后需进行中和。每半年进行一次详细的维护检查,拆除并清洗电加热器。
辅助电加热器一般由太阳能生产商安装或提供,维护方法可查询产品安装手册。
8.6.4 本条是对辅助空气源热泵的维护要求。
1 水垢的清理可通过清理热泵进水端的过滤器中的过滤网等方法进行;
2 若空气源热泵长时间不用,应将机组管路中的水排出;
3 使用万用表检查压缩机绕组电阻,使用兆欧表检查压缩机对地绝缘电阻;
4 辅助空气源热泵一般由热泵生产商安装或提供,维护方法可查询对应热泵产品安装手册。
8.6.6 辅助锅炉一般由锅炉生产商安装或提供,维护方法可查询对应锅炉产品安装手册。
1 辅助加热系统的使用和维护,只列举了太阳能热水系统较常用的包括电加热器、空气源热泵、锅炉设备的典型使用和维护规定,虽不能完全涵盖辅助能源类型,但对大多数系统的应用技术规范具有实际的指导意义;
2 辅助电加热器一般由太阳能生产商安装或提供,维护方法可查询产品的安装手册;
3 其他辅助加热器一般由对应生产商安装或提供,维护方法可查询对应产品的安装手册。
说明 返回
顶部
- 上一节:8.5 控制系统的运行与维护
- 下一节:9 节能环保效益评估
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 建筑设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 建筑设计
- 5 太阳能热水系统设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 系统分类与选择
- 5.3 技术要求
- 5.4 太阳能集热系统
- 5.5 供热水系统
- 5.6 辅助能源系统
- 5.7 电气与控制系统
- 6 太阳能热水系统安装
- 6.1 一般规定
- 6.2 基座
- 6.3 支架
- 6.4 集热器
- 6.5 贮热水箱
- 6.6 管路
- 6.7 辅助能源加热设备
- 6.8 电气与控制系统
- 6.9 水压试验与冲洗
- 7 太阳能热水系统调试与验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 分项工程验收
- 7.3 系统调试
- 7.4 竣工验收
- 8 太阳能热水系统的运行与维护
- 8.1 一般规定
- 8.2 集热系统的运行与维护
- 8.3 储热系统的运行与维护
- 8.4 管路系统的运行与维护
- 8.5 控制系统的运行与维护
- 8.6 辅助加热系统的运行与维护
- 9 节能环保效益评估
- 9.1 一般规定
- 9.2 系统节能环保效益评估
- 9.3 系统实际运行的效益评估
- 9.4 系统效益的定期检测、长期监测和性能分级评估
- 附录A 部分主要城市太阳能资源数据表
- 附录B 太阳能集热器年平均集热效率的计算方法
- 附录C 部分代表城市不同倾角和方位角的太阳能集热器总面积补偿比
- 附录D 太阳能集热器结构计算方法
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~