5.6 连续运行


5.6.1 稳压运行稳定性
    设备应按6.7.1规定的试验方法连续运行24h,设备不应产生任何故障。
5.6.2 消防泵组运行稳定性
    消防泵组在消防额定工作压力px下连续运行6h,泵组及控制系统不应产生任何故障。
5.6.3 消防泵组连续启动
    消防泵组通过操控柜面板的紧急启动按钮连续启动6次,泵组及控制系统不应产生任何故障。