6.8 密封性能试验


6.8.1 关闭水泵进水口阀门和设备出水口阀门,拆除安全阀。向气压水罐、管道、阀门及辅件充水并排除空气。将水压上升至1.1倍设备最高工作压力,持续15 min,观测连接处和部件表面,记录试验结果。
6.8.2 向气压水罐等承受气压的部件充压缩空气。将气压上升至1.1倍设备最高工作压力,持续15min,将连接处和部件表面涂皂液水,观测记录试验结果。
 