消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

6.1 试验基本要求


6.1.1 如果生产商对设备试验条件有特殊要求的应在《操作指导书》中给出。如果试验条件没有特殊要求的设备,则试验应在下述正常大气条件下进行:
    a)气温为+10℃~+35℃;
    b)水温为+5℃~+25℃;
    c)相对湿度为35%~75%;
    d)海拔应不超过2000m;
    e)对于海拔高于2000m处使用的设备,有必要考虑介电强度、密封性能的严酷等级。
6.1.2 试验所使用的设备测试精度应满足下列要求:
    a)压力测量仪表精度不应低于0.4级;
    b)流量测量仪表精度不应低于1%;
    c)常规长度测量器具精度不应低于1%,电气元件间隙测量器具示值偏差不应大于0.02mm;
    d)电气环境监测仪表精度不应低于1%;
    e)温度试验设备的控温精度不应大于±2℃。
 
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

固定消防给水设备 第1部分:消防气压给水设备 GB27898.1-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载