目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.14 操控装置
5.14.1 操控柜
5.14.1.1 柜体应为框架结构,外形尺寸应符合GB/T 3047.1的要求。
5.14.1.2 柜体防护等级不应低于GB 4208中的IP31。
5.14.1.3 柜体表面应平整,涂层应美观、颜色应均匀一致、不应有起泡、裂纹和流痕等现象。
5.14.1.4 柜门内侧应设置随机技术文件存放处,柜体内部应设置照明设施。
5.14.1.5 柜门开启角度不应小于150°,且开启灵活。
5.14.1.6 操控面板的显示应满足控制功能的需要,且设置应简洁,各项指示应清晰醒目。控制面板上的按钮、开关及仪表应便于观察或操作且应有功能标识。紧急操作按钮应独立分区设置且应有误操作防护设施。
5.14.1.7 控制面板上设有人-机界面的设备,其界面应汉化、清晰、易于操作。
5.14.1.8 火警和运行故障应设置声、光报警设施。火警和故障的报警声音应有明显区别。按6.10的规定进行试验,火警报警声不应低于90dB(A)。
5.14.1.9 机械操纵机构操作应轻便可靠,操纵手柄应设状态标识指示。
5.14.2 布线
5.14.2.1 所有接线点的连接线应牢固。连接在门上电器元件的导线,门的开启关闭动作不应对导线产生任何机械损伤。
5.14.2.2 连接导线端部应标明回路标号,标号应清晰、牢固、完整、不脱色。
5.14.2.3 操控柜中主电路母线与绝缘导线应用颜色标记且应符合表1要求。
5.14.3 电气间隙和爬电距离
对标明额定冲击耐受电压值的操控柜,其最小电气间隙和爬电距离应符合GB 7251.1的要求。
如未标明额定冲击耐受电压值的操控柜,其最小电气间隙和爬电距离应符合GB/T 3797的要求。
5.14.4 绝缘电阻与介电性能
操控柜绝缘电阻与介电性能应符合GB/T 3797的要求。
5.14.5 双路电源
操控柜应具有双路电源入口,双路电源应能自动及手动切换。
5.14.6 保护
5.14.6.1 操控柜应具有防触电保护措施。
5.14.6.2 操控柜正常运行时任一组输出端发生的短路,均不应对操控柜及其部件产生任何损坏,且不应影响其他输出端的正常工作。
5.14.6.3 稳压泵组运行电路和消防泵组巡检运行电路应设过载保护。消防泵组消防运行电路不应设有过载保护。
5.14.6.4 操控柜的金属构体上应设有安全接地端子,与接地点连接的保护导线截面积应符合表2规定,并有警告标志、线号标记。
5.14.6.5 控制电路应保证当电器故障或操作错误时操控柜不受损坏。
5.14.7 输入输出端子
5.14.7.1 操控柜内应集中设置输入输出端子排,端子排位置应便于接线。
5.14.7.2 输出端子至少应设置设备运行状态、水泵工作状态和故障状态的输出端子。
5.14.7.3 输入端子至少应设置火警信号输入端子。
5.14.8 消防泵组启动电路
5.14.8.1 每台消防泵组应独立设置启动电路。
5.14.8.2 全压启动电路应装有电磁式接触器,其操作电压应由主电源电路直接提供。
5.14.8.3 降压启动电路不应使用自耦变压器。
5.14.9 环境适应性能
5.14.9.1 操控柜应通过表3规定的低温试验、高温试验和恒定湿热试验,试验期间和试验后均不应产生影响正常工作的故障。
5.14.9.2 操控柜按6.15.8进行抗振动试验,试验后柜体结构及内部零部件应完好,并不应产生影响正常工作的故障。
5.14.9.3 操控柜按6.15.9进行模拟运输试验,试验后柜体不应出现明显变形,零部件不应脱落。
表2 保护导线截面积 单位为平方毫米

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 4.1 产品分类
- 4.2 型号编制
- 5 要求
- 5.1 基本参数
- 5.2 设备构成和部件
- 5.3 外观和标识
- 5.4 控制功能
- 5.5 供水能力
- 5.6 连续运行
- 5.7 密封性能
- 5.8 水压强度
- 5.9 运行噪声
- 5.10 气压水罐
- 5.11 水泵机组
- 5.12 管道阀门及附件
- 5.13 控制仪表
- 5.14 操控装置
- 6 试验方法
- 6.1 试验基本要求
- 6.2 基本参数检查
- 6.3 结构部件检查
- 6.4 外观标识检查
- 6.5 控制功能试验
- 6.6 供水能力试验
- 6.7 连续运行试验
- 6.8 密封性能试验
- 6.9 水压强度试验
- 6.10 运行噪声测量
- 6.11 气压水罐检查
- 6.12 水泵机组试验
- 6.13 管道阀门及附件检查
- 6.14 控制仪表检查
- 6.15 操控柜试验
- 7 检验规则
- 7.1 检验分类与项目
- 7.2 抽样方法
- 7.3 检验结果判定
- 7.4 系列固定消防给水设备的抽样与判定
- 8 标志牌和操作指导书
- 8.1 标志牌
- 8.2 操作指导书
- 9 包装、运输和贮存
- 9.1 包装
- 9.2 运输
- 9.3 贮存
- 附录A(资料性附录) 系列固定消防给水设备的抽样与判定
-
笔记需登录后才能查看哦~