目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.5 上充泵房
上充泵安装在一个构成防火区的房间内。在失去安全电源时,为反应堆冷却剂泵提供密封水的试验泵也安装在该房间内。每台泵之间设置的屏障构成独立的防火区。
火灾探测由感烟探测器和火焰探测器组成的双重探测保证。电视摄像机监视每一台上充泵并可以在主控制室内对报警进行核实。
喷淋灭火系统配备有易熔金属喷头,系统由消防水分配总网供水,安装在每台泵的上方,确保受保护面积具有15L/(min·m2)的喷淋强度。
试验泵也受到同样的保护。
应在该泵房外易于操作的地点设置消火栓和移动式灭火器。
- 上一节:5.4 碘吸附器
- 下一节:5.6 安全注入泵和蒸汽发生器辅助给水泵
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 防火设计总要求
- 4.1 防火的目的
- 4.2 防火设计基准
- 4.3 火灾预防
- 4.4 火灾自动报警系统
- 4.5 灭火
- 5 厂房与设备的消防措施
- 5.1 安全壳(反应堆厂房)
- 5.2 安全壳环形空间
- 5.3 反应堆冷却剂泵
- 5.4 碘吸附器
- 5.5 上充泵房
- 5.6 安全注入泵和蒸汽发生器辅助给水泵
- 5.7 柴油发电机厂房
- 5.8 电气厂房
- 5.9 氢气危险区
- 5.10 电气厂房排烟系统
- 5.11 汽轮机厂房
- 5.12 变压器
- 5.13 金属结构屋面的喷洒装置
- 5.14 冷却塔
- 5.15 油和油脂贮存间
- 6 质量保证
- 7 火灾危害性分析
- 附录A(资料性附录)规范标准
- 附录B(规范性附录)抗震鉴定
- 附录C(规范性附录)防火贯穿孔封堵的水密封性试验
- C.1 目的和适用范围
- C.2 试验室试验
- C.3 结果判定
- C.4 试验报告
- C.5 现场验收试验
- 附录D(资料性附录)防火门的耐久性试验
- D.1 总则
- D.2 试验的实施
- 附录E(资料性附录)运行及定期试验
- E.1 启动试验
- E.2 定期试验和检查
-
笔记需登录后才能查看哦~