C.5 现场验收试验


    对电缆贯穿防火封堵组件应进行现场水密封性检查验收,验收试验的积水和喷水条件应满足C.2.5和C.2.6的规定。验收准则为:经1h试验后,在受试贯穿防火封堵组件背面没有发现连续流出的水时,该贯穿防火封堵组件视为水密封性合格。
图C.1 1a级电缆贯穿防火封堵组件的试验装置
图C.1 1 a级电缆贯穿防火封堵组件的试验装置 
图C.2 1b级电缆贯穿防火封堵组件的试验装置
图C.2 1b级电缆贯穿防火封堵组件的试验装置 
图C.3 机械管道封堵材料水密试验装置简图
图C.3 机械管道封堵材料水密试验装置简图 
图C.4 1c和1d级电缆贯穿防火封堵组件的试验装置
图C.4 1c和1d级电缆贯穿防火封堵组件的试验装置