消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

5.15 油和油脂贮存间


  贮存间应布置在核电厂发生火灾和火灾传播可能性较小的区域内。
  房间承重构件具有的耐火极限应为2h。与另一个厂房毗邻的建筑物,要求其间隔墙的耐火极限为2设在集油坑上的油槽应可接近以便清洗。油管连接应采用焊接方式。
  与油收集系统相接的地沟应防止泄漏的油和水流入污水系统。
  贮存间配备有感烟探测器和火焰探测器。
  灭火采用水喷雾灭火系统。喷头的布置应可以同时覆盖油槽的上部及其侧壁以及架子上的一些小油罐[按展开面积的喷雾强度为15L/(min·m2)]。
  还应设置灭火器和消火栓。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

【已废止】核电厂防火设计规范 GB/T22158-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载