消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

7.15 工作可靠性


    工作可靠性试验在专用试验装置上进行。气源采用压缩空气或氮气;专用试验容器的容积和驱动器工作状态应满足被试阀门在启动后完全开启的需要,被试阀门出口应连接与出口公称直径相同,长度不超过0.5m的直管和一个等效孔径不小于3mm的喷嘴。
    将被试阀门安装在专用试验容器上,连接好控制驱动部件,并使之在规定条件下工作,按下述程序进行:
    a)向被试阀门进口端充压至灭火装置贮存压力,保压时间不小于5s;
    b)启动控制驱动部件,使被试阀门开启;
    c)待专用试验容器内压力降至小于0.5MPa时,关闭被试阀门;
    d)再向被试阀门充压,继续下一循环。
    被试阀门在正常工作时允许破坏的零件,在每个循环试验后及时更换。
    在常温(20℃±5℃)下,上述循环试验重复进行100次,将试验装置和样品移入温度试验箱内,在最低和最高工作温度下各进行10次。试验前样品在试验环境中放置时间,首次试验不低于2h,其余试验应使样品自身温度与试验箱内温度充分平衡。
    检查样品并记录试验结果。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

目录导航

我的笔记

    笔记需登录后才能查看哦~

关闭

干粉灭火装置 XF602-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载