7.18 喷嘴连接管路性能试验


7.18.1 耐热空气老化性能
    喷嘴非金属连接管热空气老化试验在热空气老化试验箱内进行。
按生产单位提供的弯曲半径将被试喷嘴非金属连接管弯成90°,置于热空气老化试验箱工作室中,样品之间、样品与箱壁间不应接触。
    试验温度为140℃±5℃,试验时间为10d。若样品不能承受该温度而发生软化时,可在较低温度条件下进行加长时间试验,试验持续时间按公式(4)计算:
 式(4)
    式中:
    D ——试验持续时间,单位为天(d);
    e ——取值为2.71828;
    t ——试验温度,单位为摄氏度(℃)。
    老化试验后取出样品,在常温下空气环境中冷却24h,检查喷嘴非金属连接管是否有裂纹等损坏现象,记录试验结果。
7.18.2 耐低温性能
    喷嘴非金属连接管低温试验在低温试验箱内进行。
    在处理试样时应戴上手套以减低对试样的热传导影响。
    试验芯轴的外径应等于连接管公称内径的12倍。连接管长度除能围绕芯轴的圆周弯曲一段外还应在每一端有足够夹持长度。
    将连接管固定在试验芯轴上并放入试验箱内,试验温度为系统最低温度,试验时间24h。
    试验后,在试验箱中将整个连接管在10s±2s内将其弯曲到制造商规定的最小弯曲半径。观察连接管内胶层或外胶层是否出现龟裂或破裂。取出连接管使其恢复到室温(20℃±5℃)温度后,记录试验结果。