消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

4.4 火场通信指挥子系统验收


4.4.1 火场通信指挥子系统验收应包括现场决策指挥和实力调度通信、现场通信管理控制等功能的测试验收。
4.4.2 测试检验火场通信指挥子系统功能,应符合下列要求:
    1 与消防通信指挥中心进行话音、数据、图像通信。
    2 与消防通信指挥中心进行卫星话音、数据、图像通信。
    3 对现场无线通信进行管理和控制,实现无线常规通信用户终端的快速入网、信道频率和用户终端的自动配置、动态分组、收发状态的控制等。
    4 进行无线常规、无线集群、公用移动、卫星通信、微波通信、无线宽带等话音交换、数据通信;进行跨频段、跨网络的通信交换。
    5 在现场进行消防实力调度。
    6 记录现场的话音、数据、图像并存档。
    7 显示灾害信息及其出动方案,在现场应用灭火救援指挥辅助决策支持系统等。
    8 火场图像采集传输系统能摄录制火灾及灾害事故现场图像,并将图像传输到现场指挥车(移动消防指挥中心)和消防通信指挥中心。
    9 消防车辆动态管理系统能实时传输消防车辆的状态信息或位置信息。
    测试检验方法:模拟灾害现场环境,按本条第1~9款逐项进行实际功能操作检验。
 
条文说明
4.4.1 本条规定了火场通信指挥子系统验收内容主要包括系统在火场及灾害事故现场进行决策指挥及实力调度通信、现场通信管理控制等功能的验收。
4.4.2 本条规定了火场通信指挥子系统功能测试验收的具体项目和测试方法。本条第1、2款规定了火场通信指挥子系统应具备的通信技术手段;第3、4款规定了火场通信指挥子系统应具有的现场通信管理控制和跨频段、跨网络的通信交换能力,其中第3款规定的“收发状态的控制”主要包括单呼、组呼、群呼、禁收、禁发、遥控监听、遥毙解毙等状态的控制;第、6、7、8、9款规定了在火场及灾害事故现场进行决策指挥及实力调度通信的功能。其中第1、9款是现场灭火救援通信指挥的重要保障,所以列为系统验收的主控项。
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

消防通信指挥系统施工及验收规范 GB50401-2007
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载