目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.4 图像型火灾探测器基本性能试验
5.4.1 响应阈值试验
5.4.1.1 目的
检查探测器对规定试验火的响应时间和定位精度。
5.4.1.2 方法
5.4.1.2.1 采用一套试样和四套不同焦距的镜头(4mm,6mm,8mm和12mm)进行试验。
5.4.1.2.2 使用4mm焦距的镜头,将试样与配套的控制和指示设备连接,使系统处于监视状态。
5.4.1.2.3 在距离试样前端25m处放置试验燃烧盘,试验燃烧盘处于摄像机视场内;点燃燃烧液,待火焰高度稳定后,进行一级防火操作;观察并记录声、光报警情况、报警响应时间和火灾坐标值。
5.4.1.2.4 在距离试样前端25m处放置试验燃烧盘,试验燃烧盘处于摄像机视场内;点燃燃烧液,待火焰高度稳定后,进行二级防火操作;观察并记录声、光报警情况、报警响应时间和火灾坐标值。
5.4.1.2.5 使用不同焦距的镜头(6 mm、8 mm、12mm),并查取表8中对应的燃烧盘尺寸,重复5.4.1.2.2~5.4.1.2.4的试验过程。
5.4.1.2.6 定位精度
式中,(x1,y1,)为燃烧盘中心坐标,(x2,y2)为报警时控制主机显示的火灾坐标值。
5.4.1.3 要求
探测器的响应阈值应满足4.4.1规定。
5.4.1.4 试验设备
试验设备如图4所示,由试验燃烧盘、计时器、标尺、安装支架等设备组成:
a)试验火焰
试验火焰采用煤油与汽油混和液的燃烧火焰,混和比为(10:1)。
b)试验燃烧盘
试验燃烧盘的尺寸见表8;燃烧盘的深度大于0.02m。
c)安装高度
试样的安装高度为4m;同时应保证试样能以上下90°和左右180°的角度转动。
d)试验场所
试验场所是一个长度不小于25m、宽度不小于5m、高度不小于6m的空间,如图4所示。
5.4.2.1 目的
检验探测器连续工作的稳定性。
5.4.2.2 方法
5.4.2.2.1 将试样与配套的控制和指示设备连接。
5.4.2.2.2 按5.4.1.2规定测量3次响应时间,两次测量的时间间隔不应小于10min,但不大于1h。最后一次测量后,保持试样状态不变。
5.4.2.2.3 将试样不间断通电7d,然后按5.4.1.2规定测量3次响应时间,两次测量的时间间隔不应小于10min,但不大于1h。
5.4.2.3 要求
探测器应满足4.4.2规定。
5.4.3 电源参数波动试验
5.4.3.1 目的
检验探测器对电源参数变化的适应性。
5.4.3.2 试验方法
5.4.3.2.1 供电电源为直流恒压的试样
将试样与配套的控制和指示设备连接。分别使额定工作电压降低15%和升高10%或按制造商规定的额定工作电压上、下限按5.4.1.2规定测量试样的响应时间。
5.4.3.2.2 供电电源为脉动电压的试样
将试样通过长度为1m,截面积为1.0mm2的铜质双绞导线(或按照制造商提供的条件)与配套的控制和指示设备连接。分别使额定工作电压降低15%和升高l0%或按制造商规定的额定工作电压上、下限测量试样的响应时间。
5.4.3.3 要求
探测器应满足4.4.3规定。
5.4.4 环境光干扰试验
5.4.4.1 目的
检验探测器在环境光线作用下性能的稳定性。
5.4.4.2 方法
将试样按正常工作位置固定在安装支架的固定面上,并接通控制和指示设备,使其处于正常监视状态。将环境光线干扰模拟装置(简称光干扰装置,如图5所示)安放在距试样500mm处。
试验步骤:
a)所有灯不亮。
b)用两只25W的白炽灯(色温为2850K±100K),亮1s熄ls,共20次。
c)用一只直径308mm、30W的环形荧光灯,亮1s熄1s,共20次。
d)用上述白炽灯和荧光灯,同时亮2h。试验期间测量试样响应阈值。
e)所有灯不亮。
f)按5.4.1.2规定测量试样响应阈值。
5.4.4.3 要求
探测器应满足4.4.4规定。
5.4.4.4 试验设备
a)25 W白炽灯按图5所示位置安设。使用前应老化lh,累计使用时间不应超过750h。
b)30W环形荧光灯按图5所示位置安设。使用前应老化100h,累计使用时间不应超过
2000h。
5.4.1.1 目的
图4 试验设备和场所示意图

5.4.2 重复性试验
5.4.2.1 目的
图5 环境光干扰试验装置结构图


查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 分类
- 4 技术要求
- 4.1 通用要求
- 4.2 点型红外火焰探测器
- 4.3 吸气式感烟火灾探测器
- 4.4 图像型火灾探测器
- 4.5 点型一氧化碳火灾探测器
- 5 试验方法
- 5.1 总则
- 5.2 点型红外火焰探测器基本性能试验
- 5.3 吸气式感烟火灾探测器基本性能试验
- 5.4 图像型火灾探测器基本性能试验
- 5.5 点型一氧化碳火灾探测器基本性能试验
- 5.6 高温(运行)试验
- 5.7 低温(运行)试验
- 5.8 恒定湿热(运行)试验
- 5.9 恒定湿热(耐久)试验
- 5.10 腐蚀试验
- 5.11 振动(正弦)(运行)试验
- 5.12 冲击试验
- 5.13 碰撞试验
- 5.14 振动(正弦)(耐久)试验
- 5.15 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 5.16 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 5.17 静电放电抗扰度试验
- 5.18 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 5.19 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 5.20 火灾灵敏度试验
- 6 检验规则
- 7 标志
- 附录A(规范性附录)气体检验装置
- 附录B(规范性附录)气体传感器
-
笔记需登录后才能查看哦~