5.8 恒定湿热(运行)试验


5.8.1 目的
    检验探测器在高湿度环境中使用的适应性。
5.8.2 方法
5.8.2.1 将试样及其底座放在湿热试验箱中,接通控制和指示设备,使其处于正常监视状态。
5.8.2.2 调节湿热试验箱,使试样在温度为40℃±2℃、相对湿度为93%±3%的条件下持续4d。试验期间,观察并记录试样的工作状态。
5.8.2.3 试验后,取出试样,在正常大气条件下放置1h。然后按相应的5.2.1.3、4.3.3.2、5.4.1.2、4.5.1、4.5.2规定方法测量响应阈值。
5.8.3 要求
    探测器应满足4.1.7.1规定。
5.8.4 试验设备
    试验设备应符合GB 16838的有关规定。
 