目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.20 火灾灵敏度试验
5.20.1 目的
检验探测器在试验火条件下的响应性能。
5.20.2 方法
5.20.2.1 点型红外火焰探测器
5.20.2.1.1 将4只试样平行固定在1.5m±0.1m的高处并与试验火隔离,接通控制和指示设备,使其处于正常监视状态。
点燃试验火,经过一段时间辐射稳定后,除去隔离物并开始计时。
试验中试样与试验火中心的距离分别为12m、17m和25m。
5.20.2.1.2 正庚烷火
a)燃料:正庚烷(分析纯级),加体积分数为3%的甲苯;
b)质量:650g;
c)布置:将燃料放置于用2mm厚钢板制成、底面尺寸为33cm×33cm、高为5cm的容器中;
d)点火方式:火焰或电火花。
5.20.2.1.3 乙醇明火:
a)燃料:工业乙醇(乙醇含量90%以上,含少量甲醇);
b)质量:2000g;
c)布置:将燃料放置于用2mm厚钢板制成、底面尺寸为33cm×33cm、高为5cm的容器中;
d)点火方式:火焰或电火花。
5.20.2.2 吸气式感烟火灾探测器
5.20.2.2.1 按GB 4715要求,将2只试样按最不利方式安装在燃烧试验室的顶棚表面上,按要求使试样处于正常监视状态。对具有可调响应阈值的试样,应将其阈值设在最大极限值上。
5.20.2.2.2 按GB 4715要求,在试验前,使试样处于洁净空气中,并使试样稳定工作30 min。
5.20.2.2.3 按GB 4715要求对每种试验火进行点火。点火后,试验人员应立即离开试验室,并要注意防止空气流动影响试验火。所有门、窗或其他开口均应关闭。试验期间应随时测量△T、m、y等火灾参数。
5.20.3 要求
点型红外火焰探测器应满足4.2.7规定;吸气式感烟火灾探测器应满足4.3.1l规定。
- 上一节:5.19 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 下一节:6 检验规则
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 分类
- 4 技术要求
- 4.1 通用要求
- 4.2 点型红外火焰探测器
- 4.3 吸气式感烟火灾探测器
- 4.4 图像型火灾探测器
- 4.5 点型一氧化碳火灾探测器
- 5 试验方法
- 5.1 总则
- 5.2 点型红外火焰探测器基本性能试验
- 5.3 吸气式感烟火灾探测器基本性能试验
- 5.4 图像型火灾探测器基本性能试验
- 5.5 点型一氧化碳火灾探测器基本性能试验
- 5.6 高温(运行)试验
- 5.7 低温(运行)试验
- 5.8 恒定湿热(运行)试验
- 5.9 恒定湿热(耐久)试验
- 5.10 腐蚀试验
- 5.11 振动(正弦)(运行)试验
- 5.12 冲击试验
- 5.13 碰撞试验
- 5.14 振动(正弦)(耐久)试验
- 5.15 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 5.16 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 5.17 静电放电抗扰度试验
- 5.18 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 5.19 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 5.20 火灾灵敏度试验
- 6 检验规则
- 7 标志
- 附录A(规范性附录)气体检验装置
- 附录B(规范性附录)气体传感器
-
笔记需登录后才能查看哦~