消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

2.2 符号


    B——水雾喷头的喷口与保护对象之间的距离;
    Ch——海澄-威廉系数;
    dj——管道的计算内径;
    dg——节流管的计算内径;
    g——重力加速度;
    H——消防水泵的扬程或系统入口的供给压力;
    Hk——减压孔板的水头损失;
    Hg——节流管的水头损失;
    hz——最不利点水雾喷头与系统管道入口或消防水池最低水位之间的高程差;
    ∑h——系统管道沿程水头损失与局部水头损失之和;
    i——管道的单位长度水头损失;
    K——水雾喷头的流量系数;
    k——安全系数;
    L——节流管的长度;
    N——保护对象所需水雾喷头的计算数量;
    n——系统启动后同时喷雾的水雾喷头的数量;
    P——水雾喷头的工作压力;
    P0——最不利点水雾喷头的工作压力;
    Q——雨淋报警阀的流量;
    q——水雾喷头的流量;
    qi——水雾喷头的实际流量;
    qg——管道内水的流量;
    Qj——系统的计算流量;
    Qs——系统的设计流量;
    R——水雾锥底圆半径;
    S——保护对象的保护面积;
    V——管道内水的流速;
    Vk——减压孔板后管道内水的平均流速;
    Vg——节流管内水的平均流速;
    W——保护对象的设计供给强度;
    θ——水雾喷头的雾化角;
    ɛ——减压孔板的局部阻力系数;
    ζ——节流管中渐缩管与渐扩管的局部阻力系数之和。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

水喷雾灭火系统技术规范 GB50219-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载