目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
附录A 管道连接件干烧试验方法
A.0.1 管道连接件干烧试验应符合下列规定:
1 试验应在无风的环境下进行;
2 试验装置(图A.0.1)组件应包括2段约500mm长的配套管道、3套管道连接件、1个带嘴盲板、1个普通盲板、3个阀门及1个压力表;

图A.0.1 试验装置
1—打压接头;2—阀门;3—带嘴盲板;4—压力表;5—钢管;6—试验样品;7—进水口及排气阀;8—盲板;9—支架;10—燃烧盘
3 干烧前应对试验组件进行严密性试验,保证各连接部位无泄漏,试验完成后,应将水排净;
4 水喷雾灭火系统用于液化烃储罐时,干烧试验应采用汽油火源;用于其他场所时,可采用甲醇火源;
5 试验燃烧盘面积不应小于0.08㎡,燃烧盘上沿距连接件宜为200mm,干烧时间不应小于5min。
A.0.2 干烧结束后,应将组件上的被火烧连接件处浇水冷却,冷却时间不应少于3min;冷却结束后,向组件内充水并加压至工作压力,管道连接部位不应出现射流状泄漏。
- 上一节:10 维护管理
- 下一节:附录B 水喷雾灭火系统工程划分
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 制订说明
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本设计参数和喷头布置
- 3.1 基本设计参数
- 3.2 喷头与管道布置
- 4 系统组件
- 5 给水
- 5.1 一般规定
- 5.2 水泵
- 5.3 供水控制阀
- 5.4 水泵接合器
- 6 操作与控制
- 7 水力计算
- 7.1 系统设计流量
- 7.2 管道水力计算
- 7.3 管道减压措施
- 8 施工
- 8.1 一般规定
- 8.2 进场检验
- 8.3 安装
- 8.4 调试
- 9 验收
- 10 维护管理
- 附录A 管道连接件干烧试验方法
- 附录B 水喷雾灭火系统工程划分
- 附录C 水喷雾灭火系统施工现场质量管理检查记录
- 附录D 水喷雾灭火系统施工过程质量检查记录
- 附录E 水喷雾灭火系统质量控制资料核查记录
- 附录F 水喷雾灭火系统验收记录
- 附录G 水喷雾灭火系统维护管理工作检查项目及记录
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~