目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.3 供水控制阀
5.3.1 雨淋报警阀组宜设置在温度不低于4℃并有排水设施的室内。设置在室内的雨淋报警阀宜距地面1.2m,两侧与墙的距离不应小于0.5m,正面与墙的距离不应小于1.2m,雨淋报警阀凸出部位之间的距离不应小于0.5m。
5.3.2 雨淋报警阀、电动控制阀、气动控制阀宜布置在靠近保护对象并便于人员安全操作的位置。
5.3.3 在严寒与寒冷地区室外设置的雨淋报警阀、电动控制阀、气动控制阀及其管道,应采取伴热保温措施。
5.3.4 不能进行喷水试验的场所,雨淋报警阀之后的供水干管上应设置排放试验检测装置,且其过水能力应与系统过水能力一致。
5.3.5 水力警铃应设置在公共通道或值班室附近的外墙上,且应设置检修、测试用的阀门。雨淋报警阀和水力警铃应采用热镀锌钢管进行连接,其公称直径不宜小于20mm,当公称直径为20mm时,其长度不宜大于20m。
5.3.1 为防止冬季充水管道被冻坏,保护雨淋报警阀组免受日晒雨淋的损伤,以及非专业人员的误操作,要求其宜设在温度不低于4℃的室内;系统功能检查、检修需大量放水,因此,本条规定还强调了在安装设置报警阀组的室内要采取相应的排水措施,及时排水,既便于工作,也可避免报警阀组的电器或其他组件因环境潮湿而造成不必要的损害。为了便于操作和检修,规定了雨淋报警阀的安装位置。
5.3.2 雨淋报警阀、电动控制阀、气动控制阀靠近保护对象安装,可以缩短管道充水时间,有利于系统快速启动,但同时要保证火灾时人员能够方便、安全地进行操作。
5.3.3 寒冷地区设置在室外的雨淋报警阀、电动控制阀、气动控制阀及管道,需要采取伴热保温措施,以防止产生冰冻。
5.3.4 为检测系统性能,在不能喷水试验的场所需设置排放试验检测装置。
5.3.5 水力警铃的设置要便于其发出的警报能及时被人员发现。为了保证平时能够测试和检修,需要设置相应的阀门。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 制订说明
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本设计参数和喷头布置
- 3.1 基本设计参数
- 3.2 喷头与管道布置
- 4 系统组件
- 5 给水
- 5.1 一般规定
- 5.2 水泵
- 5.3 供水控制阀
- 5.4 水泵接合器
- 6 操作与控制
- 7 水力计算
- 7.1 系统设计流量
- 7.2 管道水力计算
- 7.3 管道减压措施
- 8 施工
- 8.1 一般规定
- 8.2 进场检验
- 8.3 安装
- 8.4 调试
- 9 验收
- 10 维护管理
- 附录A 管道连接件干烧试验方法
- 附录B 水喷雾灭火系统工程划分
- 附录C 水喷雾灭火系统施工现场质量管理检查记录
- 附录D 水喷雾灭火系统施工过程质量检查记录
- 附录E 水喷雾灭火系统质量控制资料核查记录
- 附录F 水喷雾灭火系统验收记录
- 附录G 水喷雾灭火系统维护管理工作检查项目及记录
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~