目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.2 功率变换系统
5.2.1 功率变换系统交流侧电压宜从表1的标准值中选取。
表1 交流侧电压


5.2.2 功率变换系统的额定功率宜从表2的标准值中选取。
表2 额定功率


5.2.3 功率变换系统功能、性能要求应与储能单元需求相匹配,并应符合下列要求:
a)应具备并网充电、并网放电、离网放电三种基本功能;
b)应具有有功功率连续可调功能;
c)应具有无功功率调节能力;
d)应具备低电压穿越能力。
5.2.4 功率变换系统的功能应符合下列要求:
a)应采集功率变换系统交、直流侧电压、电流等模拟量和装置正常运行、告警故障等开关量信息;
b)应接收电池管理系统上送的电池电压、温度、计算电量等模拟量和故障告警等开关量保护、联合控制所需信息;
c)应完成装置运行状态的切换及控制逻辑,且应包括功率变换系统的启停、控制方式的切换、运行状态的转换;
d)应具备保护功能,确保各种故障情况下的系统和设备安全。功率变换系统保护配置宜符合表3的规定;
表3 功率变换系统保护配置


e)宜支持IEC61850、IEC60870-5-104、CAN或Modubs TCP/IP通信,并应能配合监控系统及电池管理系统完成储能单元的监控及保护。
5.2.5 在额定运行条件下,功率变换系统的效率应符合GB 51048的要求。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:5.1 储能单元
- 下一节:5.3 电池及电池管理系统
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 站区规划和总平面布置
- 5 储能系统
- 5.1 储能单元
- 5.2 功率变换系统
- 5.3 电池及电池管理系统
- 5.4 布置
- 6 电气一次
- 6.1 并网要求
- 6.2 电气主接线
- 6.3 电气设备选择
- 6.4 电气设备布置
- 6.5 站用电源及照明
- 7 系统及电气二次
- 7.1 继电保护及安全自动装置
- 7.2 调度自动化
- 7.3 通信
- 7.4 计算机监控系统
- 7.5 二次设备布置
- 7.6 站用直流系统及交流不间断电源系统
- 7.7 视频安全监控系统
- 7.8 安防监控系统
- 8 土建
- 8.1 建筑物
- 8.2 结构
- 9 采暖通风与空气调节
- 10 给水和排水
- 11 消防
- 12 环境保护
-
笔记需登录后才能查看哦~