7.2 调度自动化


7.2.1 应符合现行行业标准DL/T 5003的规定。
7.2.2 电站可配置电能质量监测装置,监测点宜选择在储能电站接入电力系统的并网点。
7.2.3 电站的关口计量点应设置于两个供电设施产权分界点或合同协议规定的贸易结算点。
7.2.4 电站电能量计量系统的设计,应符合现行行业标准DL/T 5202的规定。
7.2.5 电能计量装置宜具备电能计量信息远传功能。
7.2.6 采用网络方式上传信息的电站二次系统安全防护设计,应符合电力二次系统安全防护要求。